ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1972|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

供电形式的辨别!求助

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-9-15 07:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新人,问题不好开口,请各位防雷前辈指教.
   防雷检测时,如果大楼总配电进户线为三相四线,三楼有个机房,从总配电引了三相一个零,如果在机房零线接在壳上,在从壳上引一条线做为地线,请问机房供电形式是TN-S还是TN-C.
沙发
发表于 2005-9-15 09:20:00 | 只看该作者
下面引用由yzbp20052005/09/15 07:18am 发表的内容:
我是新人,问题不好开口,请各位防雷前辈指教.
   防雷检测时,如果大楼总配电进户线为三相四线,三楼有个机房,从总配电引了三相一个零,如果在机房零线接在壳上,在从壳上引一条线做为地线,请问机房供电形式是TN-S还 ...

有这么干的吗?我不懂!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-9-16 09:39:00 | 只看该作者
错误,要求对方另给地线
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-9-16 11:48:00 | 只看该作者
这样的供电不符合规范。马上整改。GB50343就说得很清楚,发整改项目就是了。不用检测了 。如果要给个答案,应该是TN-C吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-9-16 12:03:00 | 只看该作者
改正方法:
1、机房内N线就不要接机壳了。机壳接地。此为TT。
2、总配处PEN重复接地,机房内机壳接地。此为TN-C-S系统。机房供电为TN-S。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-9-20 17:32:00 | 只看该作者
不知道变压器那边引出几根?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-9-30 09:59:00 | 只看该作者
规范规定机房一定要用TN-S的供电形式。相信有牌的电工是不会弄错的,但在实际的工程中也常见到是没有地线的插座。那就应该属于TN-C的形式了。这种情况是不符合用电安全规范的!危险。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-9-30 12:31:00 | 只看该作者
那是中国国情的特例!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 20:32

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表