ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4903|回复: 22
打印 上一主题 下一主题

急,请教掉包问题!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-9-20 11:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人也是防雷中心的,我们在地市上做了一个防雷工程,在信号部分使用了避雷器以后,交换机出现了严重的掉包现象,请问各位是什么原因,有没有相关的技术文章可供参考啊?
沙发
发表于 2005-9-20 11:18:00 | 只看该作者
 是不是SPD与交换机不搭配,造成掉包现象的
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-9-20 11:53:00 | 只看该作者
看来哥们你还是蛮厉害的  我这方面知识比较缺乏 啥时候给我上上课啊  老郭!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-9-20 11:54:00 | 只看该作者
是不是有些参数不匹配引起的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-9-20 12:08:00 | 只看该作者
针脚定义也很重要!能说的具体些吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-9-20 12:31:00 | 只看该作者
  根据偶的经验:
  交换机出现了严重的掉包现象,表明线路基本正常的,两种可能:避雷器输入/输出电容较大,使信号波形变形,这种情况概率较小。第二原因是信号避雷器内部串联的限流电阻较大,造成信号幅度减低,误马率增大------掉包。
   该电阻小于1欧,基本不影响传输速率;1欧----2欧,网速变慢,2欧----3欧,误马率增大----经常掉包。大于3欧------死网。
   请你验证一下。
   顺便问一下:兄弟是防雷中心的???
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-9-20 12:35:00 | 只看该作者
我教你啥?做菜好不?别的不会!
啥时候回学校   请你尝尝我的手艺 呵呵  
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-9-20 16:17:00 | 只看该作者
  传输数据时的电压和不传输数据是的电压都看没有,选择的SPD是否搭配,这都是造成掉包的原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-9-20 16:50:00 | 只看该作者
上边的楼主分析的很正确,静电和分布电容以及接触电阻的原因...........
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-9-21 10:58:00 | 只看该作者
SPD的选型跟网络交换机的传输速率不一样,或者SPD的传输速率达不到交换机的传输速率.造成掉包现象
回复 支持 反对

使用道具 举报