关于一家储存和使用酒精的工厂的防雷和防静电。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-10-25 14:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要设备有两个露天酒精灌及管道(在建筑的保护范围内),室内管道、灌等。
找不到酒精方面的防雷和防静电规范,设备应注意那些。
沙发
 楼主| 发表于 2005-10-25 17:58:00 | 只看该作者
没人?酒精?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-10-26 11:21:00 | 只看该作者
是不是参照石油与石油设施?有没有哪位能确认?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-10-26 17:19:00 | 只看该作者
酒精是可以燃烧的化学品把,但危险性较石油比应该是小得多吧,按石油设施足够了,个人愚见
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-10-27 08:46:00 | 只看该作者
酒精罐的防雷规范好象没有,不过应该是按照石油储蓄罐的规范来做,外部防护,接地,安全距离等,不过我个人认为,应在石油防护的基础上加重细节,必定酒精的事故发生机率要比石油高!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-10-27 13:26:00 | 只看该作者
我在查查
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-10-28 00:30:00 | 只看该作者
防静电的规范还是有的,酒精和石油的区别就大了。
我认为酒精罐防雷属于建(构)筑物的规范的要求,酒精生产车间、储存应该化分为一类建筑物进行防护。
至于储存罐的防雷按照石油罐的标准处理就可以了,在《建筑物防雷规范》里也有相关的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2005-10-28 11:46:00 | 只看该作者
看来只好参照汽油的了。
现场看比汽油还危险。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-10-28 15:16:00 | 只看该作者
根据酒精罐的容量及危害性,直击雷采用一类或二类措施,不能在"在建筑的保护范围内"就可以不防直击雷,对于静电将金属罐体分别接地两次,接地电阻不大于100欧姆,同时对于所有的金属管线都要进行接地处理,即等电位连接.
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-10-28 15:38:00 | 只看该作者
下面引用由xs025562005/10/28 03:16pm 发表的内容:
根据酒精罐的容量及危害性,直击雷采用一类或二类措施,不能在"在建筑的保护范围内"就可以不防直击雷,对于静电将金属罐体分别接地两次,接地电阻不大于100欧姆,同时对于所有的金属管线都要进行接地处理, ...

规范不是说的更加细致吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报