发表于 2005-10-17 15:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一工程,370多米的高山站(电视台)其接地装置是运用环形接地的方式:铁塔四角各挖1m*1m见方的深坑,打地极(扁钢)并加入降阻剂,大概1m深的沟将四角用扁钢连成环形,然后在10米外同理挖2m*2m见方的2m深坑,扁钢连成环形,问题是:如果高山的接地电阻很大,这种连接方式仅起到等电位连接的作用,而高山山地还是有一定的导电性的,这样周围的人/物是否会产生跨步电压的危险?过去引到山下的做法泄流能力又如何?
沙发
发表于 2005-10-18 09:05:00 | 只看该作者
看了有点晕  
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-10-18 09:54:00 | 只看该作者
哈哈,难度挺大呀!!!我做过一次,也是电视台.和你说的差不多,最后接地电阻降到0.5.
你说的面积有点小,在外面的环形采用放射型的引出几条,效果会很好的!!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-10-18 11:22:00 | 只看该作者
高山上的表层土壤即使有一定的导电性但电阻率也很高,应该不会造成跨步电压的危险,你都有降阻剂了,泻流就没问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2005-10-18 11:29:00 | 只看该作者
楼上的,还想问问您,有降阻剂可是最终还是要泄流入地阿!而我们做的只是一个等电位,电流没法入地阿!?困惑!:(这是我来防雷中心前他们做的工程,我想学习学习,新手,没经验阿!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-10-18 12:26:00 | 只看该作者

呵呵,可以参见贴子

http://www.asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=27&topic=1533&show=0

两个问题的本质是可以一起考虑的

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-10-19 10:19:00 | 只看该作者
接地电阻再高也不能阻止雷电流入地的吧,除非你是石头山,无处可入。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-10-21 16:42:00 | 只看该作者
这样做应该不会有什么跨步电压,大地能为泻放电流提供最好的通道。我们一般的建筑物防雷还不是接闪器--引下线--建筑物基础。要是存在跨步电压问题,那么还有谁愿意住在一楼。哈哈!!我是这么想的
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-10-21 16:43:00 | 只看该作者
过去引到山下的做法泄流能力又如何?
我想这个会不会雷电流释放慢而真的影响设备呢?最近路径好吧!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-10-21 17:11:00 | 只看该作者
老郭同志有啥高见?工程方面你应该懂得比我多吧