我做了一个避雷器,通过TVS箝位,希望箝位电压为23V左右,测试浪涌电流10/350us,5KA,输入口接一30m长电缆.在进行外皮对地浪涌测试的时候, 正电极接的是电缆另一端的外皮,负电极接在避雷器外壳并与大地相连,结果打的时候,芯线没有感应到电压。我不知道这样的连接有什么问题,请大家指正,多谢!!
沙发
发表于 2005-11-28 16:48:00 | 只看该作者
趋肤效应。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-11-28 22:11:00 | 只看该作者
外皮对地做冲击?

什么接口的SPD?假如同轴接口,那线缆外皮有可能和SPD外壳接触啊。

回复 支持 反对