ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2294|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

+24V的直流设备和-48V的光设备的工作接地可以接在一起吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-1-17 18:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟向各位大侠请教一个很棘手的问题,小弟在这里向各位先行拜谢了~~~:)
我们的设备机房里面只有一个等电位的接地汇流排。预想中所有设备采用防雷接地、保护接地、工作接地三合一的联合接地。现在+24v的设备的三种接地都已经接到那个汇流排上了。-48v的SDH(10G)光传输设备是由高频开关电源(带2组蓄电池)供电的,高频开关电源的输入端防雷接地和保护接地还有SDH机柜的保护接地的都已经接到哪个汇流排上,就剩高频开关电源和SDH设备的工作接地(电位为0)没有接。
请问这个-48v的工作地和那个+24V的工作地能不能接在一起啊?
如果不能接在一起的话,哪把SDH光设备和高频开关电源的工作地悬浮(什么都不接)行吗?(SDH、开关电源、电池组的正极都是连在一起的)
或者一定要重新引入一路接地线来给这个-48v进行工作接地。
或者高手们还有什么更好的办法? 请大侠们不吝赐教,谢谢各位。
沙发
发表于 2006-1-18 10:23:00 | 只看该作者

-48 之所以是-48 是因为它的正极接了地
+24 之所以是+24 是因为它的负极接了地


回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-1-18 11:04:00 | 只看该作者
一语破天机
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2006-1-18 11:23:00 | 只看该作者
那这个地到底能不能接在一起啊,还是分开的
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-1-18 15:26:00 | 只看该作者

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2006-1-18 22:46:00 | 只看该作者
谢谢你ASP,我明白你的意思,用电器是考电位差来工作的,而不是靠电位来工作的。
不过我想知道有没有这样的实例能让我更放心一些啊~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-1-21 12:56:00 | 只看该作者
-48 和+24 都接了一个汇流排的地没问题的,但你别先把他们串了再接汇流排。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-2-3 15:08:00 | 只看该作者
都将0V接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-2-5 10:53:00 | 只看该作者
呵呵,7楼版主有意思,先别串了,嘻嘻
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-2-6 14:40:00 | 只看该作者
我也纳闷,先别串了?那连到汇流排上不还是串了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-24 02:12

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表