请高手帮忙做一个计算题!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-5-16 21:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某单位为了保护电器设备,在供电系统安装了三级电涌保护器SPD,检测发现第三级SPD安装在被保护设备的前端,已知该电器设备耐压为2.5kvSPD的残压<=1.3kv,接线方式为T型,求SPD两端AB之间最大电涌电压 为多少?存在什么问题?应如何改进?(提示:不考虑电力线屏蔽与否,也不考虑三相或单相,经计算流经SPD两端引线L1L2L1+L=1.5m)的电涌平均陡度为0.75K/us,引线L1L2单位长度电感为L0=1.6uH/m.
沙发
发表于 2009-5-16 21:37:24 | 只看该作者
你没给出雷电流的大小,三级就假设个20KA,上升时间8US L*di/dt=2.4uH*20KA/8uS=6KV 6KV+1.3=7.3KV 不晓得算对没有!仅供参考哈!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-5-16 21:38:22 | 只看该作者
存在什么问题?应如何改进? 超过设备耐压为2.5kv 可以采用凯文接线法改进
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2009-5-16 22:03:50 | 只看该作者

RE: 请高手帮忙做一个计算题!

这是我省防雷工程资格考试的原题,不差字!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-5-16 22:34:01 | 只看该作者
那第三级一般就暗示是20KA吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-5-18 16:41:03 | 只看该作者
线电感L=1.5*1.6=2.4uH; di/dt=0.75k/us; U线=2.4*0.75=1.8KV U总=1.8+1.3=3.1kV U总=3.1kV>2.5kV,不能保护,采用V型接线方式。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-5-18 16:46:34 | 只看该作者
线电感L=1.5*1.6=2.4uH; di/dt=0.75kA/us; U线=2.4*0.75=1.8KV U总=1.8+1.3=3.1kV U总=3.1kV>2.5kV,不能保护,采用V型接线方式。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2009-5-19 22:20:41 | 只看该作者
多谢!那请问T型、V型、凯文接线法定义及其区别是什么?