我们单位在领导在开展工作上取得了很大进步,对移动、联通基站的检测开拓下来了! 内部也组织学习了YD/T 5098-2001和YD5068-98等规范,但没有检测过不知道怎样的检测,我们地区属于中雷区。 初步学习了如供电线路架空引入,入户线加装In>=40KA限压型SPD。若埋地检查入户线处是否穿金属管或采用金属铠装电缆,测它们的接地.入户线加装In>=20KA限压型SPD。有太阳能池馈电线是否采用金属铠装电缆外皮是否与防雷装置就近接地处理.电源线入户加装In>=10KA的SPD呀!等内部设备的等电位接地情况!最重要的是YD5068-98附录提及了电流极及电压极位置问题,而我们使用4102型接地电阻测试仪,电流极与电压极距离为10米这种方法是不对的吧!应安前边的规范所提到的吧! |