下面引用由浩瀚在 2006/06/05 12:32pm 发表的内容: 我想增加这方面的知识,请教各位前辈,哪有这方面的书籍或者讨论,谢谢!!!
关于防雷部分呢,可以看IEC 61312-1的附录D。我也可以拣重要的给你列在下面: IEC61312-1附录D关于雷电电磁耦合过程的全文如下: D.1耦合机理: 为了实用目的同时为了使用带有集总参数的等效电路来进行研究,将耦合过程分为电阻性耦合、磁场耦合、电场耦合是有好处的。 由于直接雷击而对信息系统的瞬态耦合可起因于下列不同的机理: ·电阻性耦合(例如:由于接地电阻或电缆屏蔽层电阻引起的耦合)。 ·磁场耦合(例如:由于装置构成的环路或连接线的电感引起的耦合)。 ·电场耦合(例如:由于杆状天线引起的耦合)。 由建筑物内设备引起的电场耦合通常比磁场耦合小。 耦合受以下因素影响: ·接地 ·等电位连接 ·屏蔽 ·金属导体的走向与布局 D.2电阻性耦合: 当建筑物遭到雷击时,入地的雷电流通常在防雷装置与远处大地之间产生几百 KV量级的电压,此电压值取决于接地电阻值。这是与建筑物有等电位连接并接至远处大地的外来导体(如电线),有局部雷电流流过的原因。 电缆屏蔽层流过的局部雷电流导致在内部芯线与屏蔽层间产生电压。 D.3磁场耦合: 雷电流不论其在导体中流过或在雷电通道中流过,都产生磁场,该磁场在远至100米的范围内,其强度正比于电流随时间的变化速率。 磁场强度H(t)是与传导雷电流i单一长直通路中心间的距离r成反比。 H(t)=i(t)/2πr 某些情况下可应用这一公式作简单的估算,但在大多数情况下应对磁场作详细的分析。 在磁场与导体有关联的地方,它就在环路(由这些导体构成)中产生与dH/dt成正比的电压。这就称之为磁感应。 D.4电场耦合: 在形成主放电之前的瞬间必须考虑在整个雷击区(由雷击点起最远大约100米范围)内达到空气击穿放电场强(在500KV/m的范围内)的各个场强。 主放电形成后,就必须考虑电场的衰减消失以及电场变化率,其值在500(KVm)/μs范围内。
|