请问各位兄弟SPD前面安装空开时,对空开的种类以及型号有要求吗?
沙发
发表于 2006-7-12 09:24:00 | 只看该作者
部分防雷公司普遍采用的一级SPD前选用63A的空开,二级SPD选用32A的空开,三级SPD选用16A的空开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2006-7-12 11:23:00 | 只看该作者
请问上面这位仁兄,空开的通流量与SPD的的通流量有关系没有?如果我的SPD用在一级,SPD的In为:80KA,如果用63A的空开会不会有点小;如果我的SPD的In为:100KA,如果也用63A的空开,那不是就没有区别了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-7-12 15:44:00 | 只看该作者
一般,依据BS6551推荐的:In*1.6/1000来计算断路器A数。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-7-13 11:47:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2006/07/12 03:44pm 发表的内容:
一般,依据BS6551推荐的:In*1.6/1000来计算断路器A数。

但是  Imax是In的2倍﹐那樣在Imax沖擊時﹐斷路器不就動作了嗎﹖
 另請問 通天雷神 是否有BS6551標准的電子版﹐如果有﹐麻煩傳給我一份  sunny16_98@126.com
 謝了
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2006-7-13 16:09:00 | 只看该作者
BS6551是?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2006-7-13 16:17:00 | 只看该作者
空开的响应时间好象是用S来计量,SPD(限压型)的响应时间大概是25us,如果真是雷击,SPD是不会动作的.如果那位兄弟有"BS6551標准的電子版",谢谢给我发一个,邮箱"zxcvbnm5953@sina.com"
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-7-13 18:50:00 | 只看该作者
下面引用由sunnyboy2006/07/13 11:47am 发表的内容:
但是  Imax是In的2倍﹐那樣在Imax沖擊時﹐斷路器不就動作了嗎﹖
 另請問 通天雷神 是否有BS6551標准的電子版﹐如果有﹐麻煩傳給我一份  sunny16_98@126.com
 謝了

Imax下按此选择也不会有大问题。但 Imax max下就不一定了。
我不是标准库。什么都有电子版。呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2006-7-16 08:47:00 | 只看该作者
说得是呢!呵呵!
回复 支持 反对