4102、4105如何校正

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-3-28 08:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接地电阻测试仪器4102、4105如何自校?想请教大家!
沙发
发表于 2006-3-30 19:20:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由清洁工在 2006/03/30 10:25pm 第 1 次编辑]

4102自校:
  1 校零----调整面板上的机械螺丁
  2 ×1档-----打开后盖,短接P、C极,将一个小于5欧的碳膜电阻跨接在P(C)、E极之间,压测量键,调整电路板上的W1(500欧)微条电阻,使表指示数值与标称数值一致。
  3 ×10档-----打开后盖,短接P、C极,将一个小于20欧的碳膜电阻跨接在P(C)、E极之间,压测量键,调整电路板上的W2(5K)微条电阻,使表指示数值与标称数值一致。
 4 ×100档-----打开后盖,短接P、C极,将一个小于200欧的碳膜电阻跨接在P(C)、E极之间,压测量键,调整电路板上的W3(50K)微条电阻,使表指示数值与标称数值一致。

 这样自校不要RMB。也可以送到技术监督局去笑正,不过需要一大把银子!!!
 4105自校:-----没研究过!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2006-3-30 19:43:00 | 只看该作者
谢谢,小的地方技术监督局也没有办法校正!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-5-14 19:45:00 | 只看该作者
我们单位都是拿去技术监督局进行校正的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-5-27 10:04:00 | 只看该作者
技术监督局进行检定:检测是否符合误差要求,付检定费,超出误差规定的,要么自己校正,不要钱;要么请他门校正,付钱。两者之和,买个新的都够了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-5-28 22:34:00 | 只看该作者
说的好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-5-29 19:46:00 | 只看该作者
4102不贵啊--------700RMB,检定一个330,校正一个500,所以要么自己校,不能校干脆买新的!!!!还实惠点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-7-3 22:04:00 | 只看该作者
刚买的一块上海的4102,540元。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-7-4 18:08:00 | 只看该作者
还是通天厉害啊!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-7-11 11:21:00 | 只看该作者
这样的表用之前需要拆了自己把线先焊一下,尤其电池线。最好再换块好电池,配的电池都一般。