ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2224|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

请教下

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-8-17 10:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天看了个避雷器资料,  8/20波型测试的标流量为25KA 我以前总觉得8/20测试结果 就是20 40 100的  25KA是怎么得来的,?
沙发
发表于 2004-8-17 16:10:00 | 只看该作者
国标中关于In的优选值从0.05到20KA都有的,20KA以上的就没有优选值了,但是我觉得只要是产品能生产出来,并且所标参数能通过试验,那就没问题。    
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-8-17 20:35:00 | 只看该作者
25KA就是单线的流量啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-8-17 21:33:00 | 只看该作者
25KA应该是动作电流吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-8-18 20:28:00 | 只看该作者
应该是最大泄流量吧?要是动作电流那怎么成呢?应该有动作电压这一说法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-9-26 03:29

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表