请问直流220V的线路上装的防雷器能使用平常在交流220V上防雷器吗?为什么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-7-12 15:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问直流220V的线路上装的防雷器能使用平常在交流220V上防雷器吗?为什么?
沙发
发表于 2004-7-12 16:20:00 | 只看该作者
当然不行,峰值电压的关系,交流220V的峰什电压是多少,可能会启动你的避雷器
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-7-12 17:06:00 | 只看该作者
我同意楼上的说法,要是能用又何必区分直流和交流两种避雷器呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-7-12 19:31:00 | 只看该作者
首先要搞清楚避雷器低端电压是多少就知道了
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-7-12 21:31:00 | 只看该作者
这问题好像有点过于简单!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2004-7-14 13:53:00 | 只看该作者
220V直流防雷器谁有!我要!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-7-14 14:10:00 | 只看该作者
满世界都是。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-7-15 18:01:00 | 只看该作者
这还是问题啊,直要是做防雷的都有,多的连你都不想买了
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-7-16 17:17:00 | 只看该作者
220kV直流用避雷器持续运行电压最地为220×1.1=242kV,即在242kV直流下能正常工作,超出242kV就要爆炸!220kV交流系统的最高相电压为1.4×252/1.732=203kV。
顾把220kV直流用在交流上,避雷器是不会损坏的。是绝对不会爆炸的。这样说也不是就能用了,它的持续运行电压高了,残呀也就高了,那么在有雷电波来了的时候,它的残压过高,很可能损坏避雷器保护的设备,所以还是不能用的,现在好厂家生产200kV交流系统用的避雷器,直接用那个就可以,没有必要用直流的,直流的肯定比交流的贵。如果你想要,我可以帮你联系!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2004-7-28 09:04:00 | 只看该作者
是啊220KV
回复 支持 反对

使用道具 举报