ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2479|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

关于大通流量SPD用压敏电阻器的讨论

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-8-20 14:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
引言
氧化锌压敏电阻器(以下称“MOV电阻片”)是电涌保护器(SPD)的核心元件。电源系统防雷和过电压保护用的C级和B级SPD,它们对于8/20冲击电流的通流量指标,大体在(10—150)KA范围内。MOV电阻片实现这一要求的技术途径有两个:一是采用大面积的单个电阻片(以下称“单片法”),另一种是采用多个小尺寸电阻片的并联组合(以下称“并联法”)。两种方法各有什么优缺点,它们各自的适用范围是什么,目前存在着较大的争议,本文提出笔者的看法,盼望得到同行们的指教。
MOV电阻片的通流能力
1, MOV电阻片通流能力的表示方法
在实际工作中,MOV电阻片的通流能力,可以用规定冲击次数(N)条件下所能承受的最大冲击电流峰值(IP)来衡量,或者相反,用规定的最大冲击电流峰值(IP)条件下所能承受的最多冲击次数(N)来表示,同时还必须明确具体的试验条件,否则,IP和N就没有统一的比较基准。这些试验条件包括:
(1)冲击电流的波形。在没有特指的情况下,一般是指8/20电流波。
(2)失效判据。压敏电阻行业,通常以压敏电压下降≥10%作为失效,而在SP
中则以出现热失控来判定失效。 当然,若冲击电流作用中或作用后有结构
性破坏,发生飞弧,也应判定为失效。
(3)若是多次冲击,则应规定相邻两次冲击间的时间间隔,以及各次冲击电流
流过试样的方向。
(4)在施加冲击电流的同时,是否还要加连续工作电压,以及当连续工作电压
为交流的情况下,冲击电流的施加时刻与交流电压的相位关系。..
2, 通流密度J(A/cm²)
   在MOV电阻片的研究中,常用通流密度J(A/cm²)来衡量通流能力,于是一
只电极面积为A(cm²)的电阻片的最大冲击电流峰值IP可表示为:
              IP = J .A                                       (1)
这个简单的公式告诉我们,要提高IP,,可从提高通流密度J和加大电阻片面积两
个方面入手,下面先讨论通流密度J。
在一定的试验条件下,MOV电阻片的J值取决于制造水平和产品设计。
                      ..
在不少人中有一种片面的理解,就是把通流密度J与陶瓷电阻体的能量密度等同起来,实际上,MOV电阻片的J值,是由陶瓷电阻体的能量密度和电极层共同决定的。这里所说的电极层,又包含了从引线(或引片)到银电极层的流散
电阻,银电极层本身的电阻,以及银电极层与陶瓷电阻体的接触电阻这样三个层次。也就是说,冲击电流从MOV电阻片的一个电极流入,从另一个电极流出的
过程中,要经过流入面的三个层次,然后到陶瓷体,再穿过流出面的三个层次。这七个环节中的任何一个,都可能成为制约整个MOV电阻片通流量的瓶颈。正
是因为这样,同一个陶瓷体,电极设计不同,通流密度J就不同。例如同样一个直径20mm的压敏陶瓷体,用4探针法测得的银电极的面电阻为(5-6)mΩ/方时,其通流密度J大体为3KA/cm²,(3-4)mΩ/方时,J可提升到5KA/cm²。
压敏陶瓷体的J值的高低,主要由瓷料配方的正确性和内部微观结构的均匀性所决定。微观结构匀质性不好的陶瓷体,其各部位的阻抗的差别就大,而电流总是向阻抗小的路径集中,这种电流集中现象当冲击电流的波宽小于几十微秒时,往往使陶瓷体发生崩裂,而当冲击电流的波宽大于百微秒级时,常常使陶瓷体穿孔。
更多内容请访问防雷搜索客(http://www.spdbiz.com/bbs