ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 6782|回复: 16
打印 上一主题 下一主题

主动式提前放电避雷针

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-8-8 12:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

(关键字:ESE、先导、主动、提前放电)

市场其它厂家避雷针情况:

厂家

规 格

市场情况

说 明

TECHWELL

(太科韦尔)

要由三种系统(大气电力电容器、高压脉冲发送系统,电流泄放系统)所组成,并具有双重瞬间放电装置被多层的具有隔绝恶劣环境及水密性的材料所保护,无老化危险,免维护。

法国VEGA

VEGA10

VEGA 20

VEGA 30

DUVAL-MESSIEN

(法国杜尔-梅森)

ESE2500

ESE4000

ESE5000

ESE6000

西班牙INGESCO

PDC系列

有四种型号,其优点有:
非电子式样,长寿命;
雷击后防护质量不会改变;
无电子系统不会因浪涌冲击将其损坏;
不同保护半径的型号选择;
完全主动式引雷系统;
当有闪电时,才会自我激活;
外型美观;
安全可靠,由国际知名的高压实验室进行测试及检定;
无需维护。

西班牙阿波罗(APOLLO

TA-1

TA-2

TA-3

抢先放电时间 30μs ~60μs,即优先引雷入地;
在相同的安装高度下,比普通富兰克林避雷针的保护半径大数倍;

纯物理结构型避雷针,内部无电子器件,无老化,免维护。

外型美观,选用不锈钢材料,可安装于环境恶劣防雷场所。

防雷器重量轻,荷载要求低。

西班牙进口博士NIMBUS

性能优越,启动抢先时间快至60
100%放电效率
落雷更准确,减小了雷击点落于非避雷针体的概率
能够保证在多次反复的雷击放电后仍保持电气连续性和功能持续性
免维护,长寿命
完全主动式截击雷电系统
当有闪电时,才自我激活
防护等级高,具备早期放电功能
造型美观

报价情况: 普通型针:几百块~几千块   高级型:1~5万元

一、    简单介绍

现代避雷针是美国科学家富兰克林发明的。富兰克林认为闪电是一种放电现象。为了证明这一点,他在17527月的一个雷雨天,冒着被雷击的危险,将一个系着长长金属导线的风筝放飞进雷雨云中,在金属线末端拴了一串铜钥匙。当雷电发生时,富兰克林手接近钥匙,钥匙上迸出一串电火花。手上还有麻木感。幸亏这次传下来的闪电比较弱,富兰克林没有受伤。此次试验后,富兰克林认为,如果将一根金属棒安置在建筑物质顶部,并且以金属线细连接到地面,那么所有接近建筑物的闪电都会被引导至地面,而不至于损坏建筑物。

  富兰克林首先在费城的住宅安装了避雷针,此后避雷针便在世界上流行开了。

本产品采用了全新的设计理念,具有(触发放电功能、雷击记录功能、指示功能、雷击电流分析)等功能,是目前国际上较为先进的功能齐全的避雷针,优先获得国内**避雷针检测中心的检测报告。

二、工作原理

当雷电云层形成时,云层与地面之间产生一个电场(大气),此电场强度可达到5千伏/米。从而使地面凸起部分或金属部件上开始出现电晕放电。

当雷电云层内部形成一个下行先导时,闪电电击便开始了。下行先导电荷以阶梯形式向地面移动。下行先导携带着的电荷使地面建立起来了电场。

从地面上的建筑物或物体产生了一个上行的先导。此上行先导向上传播一直到与下行先导会合。此时,闪电电流便流过所形成的通道。地面上的其他建筑物可能会生成好几个上行先导。与下行先导会合的第一个上行先导决定了闪电电击的地点。主动式提前放电电避雷针能很好的形成这个上行先导,使其成为与下先导会合的点,起到有效泄放雷电流的作用。

注意:这里只描述下行闪电电击,这种雷击是最经常发生的。


[upload=jpg,未标题-2.jpg]UploadFile/2007-8/200788126222042.jpg[/upload]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
沙发
 楼主| 发表于 2007-8-8 12:07:00 | 只看该作者

再来的相关的资料:

避雷针分类

  常见的避雷针有富兰克林避雷针、优化避雷针、提前放电避雷针三类,以适应不同的保护对象:

富兰克林避雷针
  富兰克林避雷针是传统的避雷针。这种避雷针要求安装高度较高,但保护半径较小,适用于小区域的保护;

优化避雷针
  优化避雷针是传统的富兰克林避雷针的改进型,这种避雷针对雷电流的陡度有一定的抑制作用。

提前放电避雷针
  提前放电避雷针在欧洲普遍采用,已经标准化(NFC17-102)。相对于传统的避雷针来讲,该种避雷针不等雷电场强增加到一定的程度就能够提前放电,保护半径更大,降低了每次接闪时的雷电流脉冲强度,减少了雷电感应引起的二次效应,更为安全。

避雷针安装、使用方法

1、避雷针的安装
  将避雷针各部件组装好后,用螺栓紧固或焊接方法将避雷针整体固定在基座上。
  1)安装避雷针时要连接可靠。
  2)安装完成后,避雷针各连接处或金属表面涂镀层有损伤处,应做好防锈处理。

2、避雷针的维护
  避雷针投入使用后,每年雷雨季节前按下列内容进行检查:
  1)避雷针各连接部位的连接应可靠,不允许松动。
  2)检查避雷针接闪器至底座的总阻值≤5Ω
  3)避雷针应通过引下线(专用或借用)接地,接地电阻值≤10Ω。在土壤电阻率高的地   区,可适当放宽对接地电阻的要求。

3、避雷针的保护范围
  避雷针的保护范围应按GB50057-94《建筑物防雷设计规范》附录四《滚球法确定接闪器的保护范围》规定的方法进行计算。若达不到设计要求,可通过加接杆将避雷针升高,或者选用提前放电避雷针。在保护对象的范围很宽时,可考虑用多根避雷针来满足设计要求。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-8-14 10:08:00 | 只看该作者
在62305上 主动放电接闪器是不许可的??
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-8-24 03:30:00 | 只看该作者
[upload=jpg,iec623051.jpg]UploadFile/2007-8/20078243293815495.jpg[/upload]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-8-24 03:30:00 | 只看该作者
[upload=jpg,iec623052.jpg]UploadFile/2007-8/20078243302329033.jpg[/upload]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-8-24 03:31:00 | 只看该作者
以下是引用gao2006在2007-8-14 10:08:00的发言:
在62305上 主动放电接闪器是不许可的??

你说的这句在哪部分?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-8-24 03:35:00 | 只看该作者
我有全部IEC62305标准-1、-2、-3、-4部分英文版。我敢肯定标准里根本没有“ESE”“E.S.E”这样的单词。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-9-2 02:36:00 | 只看该作者
国家标准都没有这个东东,不可信。驴人的
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-9-2 06:53:00 | 只看该作者
喝!人家雷神现在专卖这个,大家理解些
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-9-7 16:29:00 | 只看该作者
学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-25 06:55

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.