概况如下:

某重要建筑物,防雷等级二类,长45米,宽35米,高17米。楼顶有5部卫星天线,最高为7米,最低为4米。土壤电阻率80多欧姆。

建筑物——建筑物共有立柱80根,圈梁320根,网格宽度5米×5米,地基深度3.5米,内部钢筋全部采用焊接连接,每根柱内增设4根Φ35mm雷电流泻放引下线。建筑外层所有墙面均为浇注,墙面内用Φ8mm毫米钢筋布置0.4米×0.4米屏蔽金属网格,并与建筑梁、柱焊接。建筑内所有层间地板也用Φ8mm毫米钢筋布置有0.4米×0.4米屏蔽金属网格。所有梁、柱均预留四快100mm×200mm×8mm钢制等电位连接点。

建筑物天面——天面使用20mm×3mm铜带制作0.2米×0.2米屏蔽金属网格,暗敷与建筑物防水层上,隔热砖下,与建筑梁、柱及避雷带焊接。四角使用高度为15米的玻璃钢支撑杆避雷针,避雷针引下线为Φ12mm钢筋,与四角的柱内钢筋焊接。另外,在距离建筑物四角20米处各设立有35米高的三角型避雷针铁塔。

接地——沿建筑物四边,在距离建筑物15米的位置开挖深度为1.5米、宽度为1米的环形接地沟,接地沟内填充厚度为1米的混合有保水性树脂的石墨粉,接地体使用800mm×10mm铜板,环形接地铜板长度约300米,位于填充层中间。填充层上覆盖水泥预制板做清淤沟,接地沟顶部也覆盖水泥预制板。接地体使用的800mm×10mm铜板与建筑物每根立柱用Φ12mm钢筋做了焊接,与四座三角型避雷针铁塔的塔基的接地用两条80mm×5mm镀锌扁钢做了焊接。所有进出建筑物的电缆屏蔽槽与此接地铜板焊接。

机房屏蔽——两个机房位于建筑物的三层和二层,机房无窗,顶面、地面、墙面均使用10mm×2mm铜带制作屏蔽金属网格,并每间距1米与建筑梁、柱、墙面内钢筋进行焊接。防静电地板的支撑龙骨与此屏蔽金属网格每间距1米用10mm2铜线进行连接。机房与净化间之间的门使用间距为2米双层不锈钢门。

电源及信号——电源线从变压器房铠装地埋80米使用钢制线槽引入建筑,铠装和钢制线槽与接地铜板焊接。天馈线穿管屏蔽进入建筑,屏蔽管与柱内钢筋焊接。通信信号电缆使用钢制屏蔽线槽引入建筑,钢制屏蔽线槽与接地铜板焊接。

SDP——电源线四级:开关型15/100KA(一级);限压型40KA(二级);限压型20KA(三级);限压型10KA(四级);信号线一级。

沙发
 楼主| 发表于 2004-4-21 15:18:00 | 只看该作者
NB到是够NB了,就是太浪费了一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-4-22 17:54:00 | 只看该作者
NB!这要是建成了,那它一定是世界之最!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2004-4-22 18:43:00 | 只看该作者
下面引用由xjqxj雷电2004/04/22 05:54pm 发表的内容:
NB!这要是建成了,那它一定是世界之最!

这话说的有点大了。不过真的是已经建好的。并且符合:“空间电磁场强度小于40A/m,工频接地电阻小于0.1欧姆。冲击接地电阻小于0.2欧姆”的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-4-22 19:41:00 | 只看该作者
简直不敢相信
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-4-23 23:41:00 | 只看该作者
不算什么,大部分的雷达站比这个做的要更多
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2004-4-26 15:13:00 | 只看该作者
下面引用由matrixspace2004/04/23 11:41pm 发表的内容:
不算什么,大部分的雷达站比这个做的要更多

真的吗?不要乱讲话啊。

我还没有见过哪个雷达站做到这样。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-4-26 15:32:00 | 只看该作者
你什么时候不要钱我就看了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2004-4-26 19:34:00 | 只看该作者
下面引用由马雷2004/04/26 03:46pm 发表的内容:
能省的地方不省,该做的东西没做

愿闻高见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2004-4-27 15:52:00 | 只看该作者
下面引用由马雷2004/04/27 11:52am 发表的内容:
天面用铜带做屏蔽网格?不明白,明摆着造呢
80欧米的土这么接地太铺张了。
机房要么用金属网,要么用钢板,10*2的铜带做机房屏蔽也很特别,门应是屏蔽门、管线入口应该做吸波处理(无关的话,没窗户的机房可够SB ...

我明白了。虽然还有更悬的事在里面。
不过你说的不很对。因为你没有去看过那个地方。[我也没有看过]

再者:空间电磁场强度要求小于40A/m,工频接地电阻要求0.1欧姆。冲击接地电阻0.2欧姆。这个要求不很好做到。虽然土壤电阻率小于100欧姆米的时候A=1,但是还是不好做。

回复 支持 反对