ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2210|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

可能吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-2-5 00:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我设计了一个项目,角钢用了65根,扁钢用了近400米,围了一个大圈,还是达不到1欧,我怀疑测的人做了手脚。
电阻率60~160。粘土,埋深1.8米,弟兄们,有计算的吗?我算是够的,可是测的人告诉我不够。大家评评理!可能不?
沙发
发表于 2004-2-5 11:17:00 | 只看该作者
关键是你怎么做的,怎么算的。地网形式和结构是怎样的。垂直接地体的间距和长度是多少等等。我觉得做不到也很正常啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 03:05

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表