下面引用由zxd3699在 2004/10/11 10:50pm 发表的内容: 1、空开的安装并不是保护SPD,而是在SPD老化或受损而短路时,及时断路,不会引起被保护设备供电的中断。
同意! 2、根据上面的道理,SPD空开所选用的通流量应该小于前级电源空开的通流量。我自己认为SPD空开的通流量小到1A也没什么影响。因为SPD本身的通流几乎等于零,不存在负载引起跳闸。当过电压来的时候,空开的反映时间比雷击过电压通流的时间要长,所以也不会断开。
不同意,因为空开的通流量小到1A时,SPD的最大通过雷电流的能力将限制到空开的大小,也就是说 SPD的In没有意义了,得看选多大的MCB 3、有人说空开通流小会被雷击过电压击坏,你选1A的和100A的空开在最低几千安的雷电流面前都是不匹配的。
不同意,MCB 1A/100A 指的是50/60Hz工频 ,几千安的雷电流指的是8/20或其他雷电流波形的单脉冲
|
|