查看原文 (1)施工准备 1)材料要求: a镀锌扁钢使用时应采用热镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检 验证明及产品出厂合格证。 b镀锌辅料有铅丝、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。 c电焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架,预埋铁件,小线,水泥,砂 子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。 2)主要机具: a常用电工工具、手锤、钢钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大锤、夯 桶。 b线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电 焊工具等。 3)作业条件: a接地体作业条件: 按设计位置清理好场地。 底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 b接地干线作业条件: 支架安装完毕。 保护管已预埋。 土建抹灰完毕。 c支架安装作业条件: 各种支架已运到现场。 结构工程已经完成。 室外必须有脚手架或爬梯。 d防雷引下线暗敷设作业条件: 建筑物或构筑物脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 e防雷引下线明敷设作业条件: 支架安装完毕。 建筑物或构筑物有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 土建外装修完。 f避雷带与均压环安装作业条件: 土建圈梁钢筋正在绑扎时,配合作此项工作。 g避雷网安装作业条件: 接地体与引下线必须做完。 支架安装完毕。 具备调直场地和垂直运输条件。 h避雷针安装作业条件: 接地体及引下线必须做完。 需要脚手架处,脚手架搭设完毕。 土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件。 (2)操作工艺 1)工艺流程: 2)接地体安装工艺: 人工接地体安装应符合以下规定: a人工接地体的最小尺寸见表所示。 b接地体的埋设深度其预部不应小于0.6m,角钢及钢管接地体应垂直配置。 c垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m。 d接地体理设位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾灰渣等埋设接地体时, 应换土,并分层夯实。 e 当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或人行道小于 3m 时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度沥青层,其宽度应超过接地装置2m。 f接地体的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 g采用搭接焊时,其焊接长度如下: 镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。 镀锌圆钢焊接长度为其直径的 6 倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。 镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 镀锌扁钢与镀锌钢管焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本弯成弧形(或直角形)与钢管焊接。 h当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时,应用水泥砂浆全面保护。 i采用化学方法降低土壤电阻率时,所用材料应符合下列要求: 对金属腐蚀性弱; 水溶性成分含量低。 j所有金属部件应镀锌。操作时,注意保护镀锌法。 3)人工接地体安装: a接地体的加工: 根据设计要求的数量,材料规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于 2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形。为了避免打入时受力不均使管子歪斜,也可加工成扁尖形;遇土土质很硬时,可将尖端加工成锥形详见图3-80所示。如选用角钢时,应采用不小于 40mm×40mm×4mm 的角钢,切割长度不应小于 2.5m,角钢的一端应加工成尖头形状。
沙发
发表于 2008-2-27 08:51:00 | 只看该作者

回复:直击雷施工方案及工艺要求 超详细,难得的好资料

使用使用实用
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-7-28 17:46:40 | 只看该作者
要是能排排版就好了,这个施工工艺说的是比较全面了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 19:51

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表