ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2045|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

关于滚球半径

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-4-16 08:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在书上看见三类建筑物的滚球半径是按能防幅值大于16KA的雷电流计算的,那么,是不是16KA以下的就不起作用呢,刚看,请大家多多指教
沙发
 楼主| 发表于 2004-4-17 11:04:00 | 只看该作者
哦,可能是我记错了吧,那20KA以下的雷电流是不是就没法用呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-4-17 15:06:00 | 只看该作者
依据雷电概率与雷电流峰值的计算关系:2I+30(1-e[-I/6.8])

近似模拟为:R=10·I[0.65]

那么:hr=(I/10)[1.54]

将雷电流数值代入上面的关系式:

一类建筑:5.4KA;二类建筑:10.1KA;三类建筑:15.8KA

你老兄没有搞错:)呵呵。

对于大于等于这些数值的雷电,会在接闪器上接闪;对于小于这些数值的雷电,会有可能透过接闪器,在建筑上接闪。

不过,依据建筑的危险性和重要性,我们可以认为小于这个数值的雷电当击中需要防护的建筑时,需要防护的建筑是‘安全’的。


回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 14:56

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表