ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4779|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

防雷接地的作用的标准答案是什么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-10-30 10:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问防雷接地的作用的标准答案是什么?谢谢各位能给出答案
沙发
发表于 2003-10-30 12:12:00 | 只看该作者
标准答案来了,一个赚钱的理由
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2003-10-30 12:33:00 | 只看该作者
这个是考试题,需要标准答案,谢谢各位能帮忙
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-10-30 16:49:00 | 只看该作者
你说是什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-11-3 12:49:00 | 只看该作者
接地作用??? 也就是保护人员和设备安全啦 或者减少设备干扰 保障设备正常运行也就这些吧 是不是  ^_^
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-11-5 14:49:00 | 只看该作者
接地?就是放电.
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-11-6 10:46:00 | 只看该作者
将回路导线与地连接(Ground)或将设备接地(Grounding)可起如下作用:

提供设备与近旁金属物体间的低阻抗连接,以减少人身电击危险。
给接地故障电流提供返回电源的低阻抗通路,使熔断器或断路器得以动作。
给雷电感应电流提供低阻抗的对地泄放通路。
给静电电荷提供对地泄放通路,以防产生电火花或电弧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-11-7 14:11:00 | 只看该作者
经典
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-11-7 17:38:00 | 只看该作者
良好的防雷接地装置能够保障强大的雷电流尽快而安全的泄放到大地中。目前较为提昌的共用接地装置技术中, 防雷装置接地电阻值是以用电设备的安全电阻为准的,通常是10欧姆、4欧姆、1欧姆等标准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-11-8 23:46:00 | 只看该作者
我不很理解什么叫‘用电设备的安全电阻’,希望得到指点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 09:03

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表