岱嘉电气防雷接地施工报告表明:由于微电子技术的快速进步,数位积体晶广泛的使用在通讯、电脑、数据控制机等工商业设备上。此类设备由于具备低电压、微电流、高频率等特性,对于电源及接地品质的要求则相对的较为严格。一般在机房内的数位设备、运算速度大都在0~数千MHZ(百万赫兹)之间。岱嘉电气技术专家指出,精密电子设备机房对接地的要求上有2点: (1)提供安全且干净的接地方式:即在发生电源事故时(如电波或电源故障断路),能快速的将故障电压、电流排泄至地下(即良好接地极)。另一方面,不会有杂讯经由接地导体回路将杂讯传导回设备。因此在此我们必须强调其接地引线至接地极时必须保持“单一”性,即不得让其它用途的接地系统和本系统连接,构成回路的现象。一般常见的系统架构图如下:
(2)设备运行是会产生一些高频杂讯,若不能及时泄放这些杂讯,将会被耦合到放大器中放大,造成设备间的相互干扰。另外由于导体自身的电阻感抗和旁路电容会构成一个简单的振荡器,从输出电线路上引入的雷电脉冲和突波回形成高频振荡,产生高频杂讯,并在传播过程中形成阻波,干扰设备的正运行。所以这类设备不仅需要良好的接地,而且需要在机房的高架地板下铺设一个信号基准网,一给设备提供一个基准电位,并使设备能就近接地,迅速泄放高频杂讯,减少彼此之间信号传输时产生错误的数值。 就单一导体而言在射频的情况下,杂讯电感阻抗和频率成正比(R=2fl),在相当长度的导体两端很难维持相同的电位。因此基准网(S.R.G)的网格密度是和设备的运算频率是相关的,通常频率愈高则网格愈小,用以保持2点间同电位。又因为此基准网可能带电,因此必须接地。 前面提到高频脉冲波经电感阻抗耦合至信号行线而产生电子杂讯。在 IEEE-1100-1992内有详细说明,一般高架地板的构造大约是600mm见方的地板方块。如依此格数做栅网600mmx600mm没,并将垂直支柱(横向支柱已由螺丝连接)及设备外壳均用引线(用编织带或铜带长度不超过200mm接到基准网上是较省钱有适当的方法,可以有效的消除一般频率(30MHz以下)产生的杂讯。另外对于较高频时,信号基准网的栅格则需更密,此时的费用较高。
机房信号基准网架构示意图 对于信号基准网的导体材料,常用裸铜绞线、实芯铜线及铜带。众所周知电流的趋肤效应使电流分散在导体的表面传导,而0.4mmX50mm铜带的表面积还略大于95mm2的表面积。根据研究与计算在高频状态下一条0.4mmX50mm薄铜带的阻抗仅100mm2铜绞线的80%,但重量仅为20%。就经济性而言是相当划算的做法。 由于基准网使用的材料为铜材,岱嘉电气在实际施工中铜材的连接通常采用火泥熔接,火泥熔接是放热熔接的一种,是利用化学反应(燃烧)时产生的超高热来完成的熔接法。火泥熔接法是因为化学反应速度非常快(仅数秒),产生的热量极高,且可以有效的传导至熔接部位,更无需其它任何外加热能,故若应用于金属导线的连接,是很好的方法。使用火泥熔接时,必须使用特制的铸模(火泥模具)为工具,燃烧熔粉,熔接导体,形成形式美观连接牢固的熔接接头。 在基准网工程中火泥熔接的熔接形式通常涉及以下三种
注:1.若还涉及其它熔接模具及熔粉用量可参考我公司的产品选型手册,如SHEA型(引线至导线)、SVES型(垂直骨架引线)。 2.如在现有机房施做时,请注意排烟或采用虑烟装置。
岱嘉电气是专门从事电气系统防雷接地保护,提供相关防雷接地技术服务,生产相关产品,并进行设计、承接各种相关工程,是一家集设计、开发、生产、销售和服务于一体的专业技术公司,公司致力于服务全球化,通过本公司全球网络,将我们的服务、产品送往世界各个地区,我们将热忱为国内外客户提供有关电气系统保护的各种服务。 来源:岱嘉电气 联系:四〇〇~〇二七~三一八一
|