关于计算机接地问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-10-29 21:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾:
   如果计算机在二楼,汇流牌引下的线是接到引下线上呢,还是引到一楼的断接卡上呢?
也就是共地共线和共地不共线的问题,哪位好心的能在解答后把具体标准列出来么。
沙发
发表于 2003-10-30 09:41:00 | 只看该作者
你怎么认为呐?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-10-30 10:19:00 | 只看该作者
最好是共地不共线
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-10-30 16:54:00 | 只看该作者
汇流牌引下的线和建筑物的防雷引下线必须使用不同的地网抽头
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-11-1 00:07:00 | 只看该作者
多点连接,单点接地。当然是同地不同线。如果是通信线路接地,最好是和弱点设备
的独立接地相连。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-11-1 09:26:00 | 只看该作者
同地不同线咯
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2003-11-1 17:52:00 | 只看该作者
各位大侠:有相应的标准么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-11-2 22:24:00 | 只看该作者
GB/T 50314  9.1.4 不间断电源输出中性线(N极),必须与接地装置直接引来的接地干线连接,作重复接地。
GB50303 27.1
GB50339-2000 11.3 防雷及接地系统检测
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2003-11-3 18:48:00 | 只看该作者
谢谢各位了,不过如果楼层较高那怎么办。利用柱内主筋不是很好么?还有,如果在高层(如十层)采用共网不共线那单独引下线是不是每一层都要与其它主筋作等电位连接?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-11-6 11:01:00 | 只看该作者
利用建筑钢筋作为接地时需要做均压。