ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2616|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

[讨论]招标文件欣赏

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-11-10 16:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由swzhm在 2003/11/13 08:47am 第 1 次编辑]

刚参加完一个投标,标书内有些要求(据说是福x省防雷中心专家修改提供的),让所有的投标厂家无所适从的,在此拿出来大家一起分享:
“1.在城市或郊区地处多雷区的发射台站:第一级(B类),能够泄放大电流,输出低残压,应具有标称放电电流每线不小于(8/20μs)60kA,最大放电电流每线不小于(8/20μs)100kA,响应时间小于25ns。要求残压输出(8/20μs)80kA时<2kV,具有工作状态可视窗口便于维护,安装在LPZ0B~LPZ1区。第二级(C类)防雷采用限压型SPD,能够将雷电的瞬态过电压降低,且应具有标称放电电流每线不小于(8/20μs)40kA,最大放电电流每线不小于(8/20μs)80kA,响应时间小于25ns,要求残压输出(8/20μs)40kA时<1.5kV,具有工作状态可视窗口,安装在LPZ1~LPZ2区。
 2.在高山,地处多雷区的发射台站:第一级(B类)防雷采用NPE型SPD,能够泄放大电流,输出低残压。相线与零线之间采用无间隙SPD,应具有标称放电电流每线不小于(8/20μs)60kA,最大放电电流每线不小于(8/20μs)100kA,响应时间小于25ns。零线与地线之间采用间隙型SPD,应具有标称放电电流每线不小于(10/350μs)15kA,响应时间小于100ns。......。”
沙发
发表于 2003-11-10 19:36:00 | 只看该作者
V25-B 加强型电源防雷器 >> 依据IEC(国际电工委员会)标准的分区防雷理论,OBO电源防雷器分为B、C、D三级,B级防雷属于第一级防雷器,可应用于建筑物内的主配电柜上。
优 点:


通过ISO9001及国内权威机构认证
德国制造――安全可靠

保护功能强大――最大通流量100KA(8/20us),残压低

保护更全面――选用NPE防雷模块更适用于不同电网制式

适应不同需求――配有 声光(AS) 遥信(FS)
维护极简便――模块化设计,保护投资

故障功能显示――防雷器工作状态一目了然

安装方便――标准尺寸,体积小

技术参数:

   



额定电压 Un  230V  
最大容许持续工作电压 Uc  320V 385V
按VDE0675,Part6标准的分类级别 B类
最高冲击测试电流lmax(8/20us) 60KA
在仿雷电冲击60KA(8/20us)下的残压水平 Ur  <1.6KV <2.0KV
响应时间 +A <25ns
电量 Q  10AS
容通能量 W/R 5*105J/Ω
接线线径 2.5-35mm2
安装方式  根据EN50052,固定于35mm宽的导轨上
材质 聚酰亚胺6
工作温度范围 -40℃至+80℃

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-11-10 19:38:00 | 只看该作者
V20-C 标准型电源防雷器 >> 依据IEC(国际电工委员会)标准的分区防雷理论,OBO电源防雷器分为B、C、D三级,C级防雷属于第二级防雷器,可应用于建筑物内的分路配电柜上。
优 点:
通过ISO9001及国内权威机构认证
德国制造――安全可靠

保护功能强大――最大通流量40KA(8/20us),残压低

保护更全面――选用NPE防雷模块更适用于不同电网制式

适应不同需求――配有 声光(AS) 遥信(FS)
维护极简便――模块化设计,保护投资

故障功能显示――防雷器工作状态一目了然

安装方便――标准尺寸,体积小

技术参数:

 
额定电压 Un  230V | 75V
最大容许持续工作电压 Uc  320V 385V 75V
按VDE0675,Part6标准的分类级别 C类
最高冲击测试电流lmax(8/20us) 15KA
在仿雷电冲击60KA(8/20us)下的残压水平 Ur  <1.6KV <1.9KV <550KV
最高冲击测试电流Imax(8/20us) 40KV
接线线径 2.5-35mm2
安装方式  根据EN50052,固定于35mm宽的导轨上
材质 聚酰亚胺6
响应时间 +A <25ns  
工作温度范围 -40℃至+80℃

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-11-11 00:58:00 | 只看该作者
这东西什么人做的?标准都没有搞清楚。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2003-11-11 11:14:00 | 只看该作者
老猫烧须喽——“V25-B 加强型电源防雷器...保护功能强大――最大通流量100KA(8/20us),残压低 ...最高冲击测试电流lmax(8/20us) 60KA ”是不是很矛盾?
“要求残压输出(8/20μs)80kA时<2kV....要求残压输出(8/20μs)40kA时<1.5kV”,“在仿雷电冲击60KA(8/20us)下的残压水平 Ur  <1.6KV <2.0KV ...在仿雷电冲击60KA(8/20us)下的残压水平 Ur  <1.6KV <1.9KV <550KV ”是不是不可思议?所以啊,做产品一定要将数据整理得清清楚楚、明明白白,否则就有糊弄用户得嫌疑,最终可能会被用户糊弄哦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-11-11 11:28:00 | 只看该作者
靠,你们要尊重领导,知道不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-11-11 12:35:00 | 只看该作者
我回复六个点:。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-11-11 14:14:00 | 只看该作者
你回复的是六个圈,我学的是某个局长在大会上的讲话
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-11-11 16:07:00 | 只看该作者
下面引用由哈利标识者2003/11/11 11:14am 发表的内容:
老猫烧须喽——“V25-B 加强型电源防雷器...保护功能强大――最大通流量100KA(8/20us),残压低 ...最高冲击测试电流lmax(8/20us) 60KA ”是不是很矛盾?
“要求残压输出(8/20μs)80kA时<2kV....要求残压输 ...

不矛盾呀,99年以前用的是三片氧化锌,标称最大通流量100KA(8/20us),后来偷工减料只用二片,当然最高冲击测试电流只敢打到lmax(8/20us) 60KA了,而有些JS还在用上世纪的数据骗人。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-11-12 09:08:00 | 只看该作者
兄弟们帮帮忙,操作过电压都有哪几种情况,请详细说明喽!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 10:30

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表