使用道具 举报
1、在选择信号防雷器的时候,系统频率对于选择防雷器有什么要求吗?频率是1M的系统和1G的系统选择上有什么区别吗?
RE:当然有区别。系统阻抗不一样,系统所要求的残压值不一样,选的时候只看频率能否适用是错的。别迷信DC-2.5G的东西。装的时候没问题,不影响信号传输,等坏的时候你就哭吧。
2、另外,选择信号防雷器的时候,其残压要如何去确定合适?如果工作电压是5-12V,那么防雷设备的残压要控制到多少合适?
RE:看是什么信号系统用了,和要保护的设备有关。一般的讲,5V系统保护到30V就可以了;12V系统保护到90V就可以了。但是这个不适用于所有此电压下的设备。
关于信号SPD的选择,一般看4个方面就可以。特殊情况特殊处理。1、系统电压和保护电压是否配合得当。2、系统接口和SPD接口是否相同。3、系统频率及损耗是否和SPD样本参数相同。4、寄生电容和通流容量是否满足要求。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-11-16 15:21
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.