ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4104|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

关于残压和通流能力

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-8-28 14:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了一些资料,了解到防雷器的指标中有两项:残压和泄流能力
Q1  残压也叫允通电压,现在一般使用8/20us 3KA波形来测试防雷器的残压,请问实际中,3KA是否够用呢?另外,较脆弱的用电器耐压水平到底是怎么计算的呢?我见到一个公式V=X*1.1*1.414*2 其中X为工作电压 不知道这是否完全,那么直流设备的耐压又是多少?
Q2  我看到铁道部曾经做过一个统计,该部门安装的防雷器经过几年的使用,只有少量10KA的受损,而20KA的全都完好,那么我们一味强调通流能力,有意义吗?要知道,铁道部使用的防雷器大部分都是在极端暴露的环境中使用的啊.前一段时间,我还看到一款进口防雷器通流能力达到480KA!!那么,一般选择通流能力为多少的防雷设备好呢?和
Q3   残压和通流能力哪个更重要??
沙发
发表于 2003-8-28 14:31:00 | 只看该作者
班门弄斧:)
我从通天大哥的帖子了解,电力系统设备估计耐压值:工频电压有效值X6.5。
公式仅供参考。我想直流是不是也一样。
关于通流量,我们公司要求,电源室内20KA,室外40KA,信号在5KA左右,个别
从厂家定做的达到10KA,馈线一般3KA左右。
最后,你提的两个都不重要,新的电气标准要求,安全第一。(防雷效果第二,
自己加的。)

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-8-28 14:40:00 | 只看该作者
好象电力系统用防雷器
通流能力作好容易,残压做好较难。
但是,两者又不可兼得,是不是?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-8-28 14:52:00 | 只看该作者
不一定,具体情况具体分析,由于受一些技术的影响,对大电流的线路来说,
做多级并联保护可以把残压做得很低,不过有可能级数较多,成本增加。
做串联的话只需一级防护,只不过电流太大,电感线圈造价增加,成本也高。
对小电流的防护就简单多了,现在我们做工程小电流都用串联,从0.5~~50A的电路,
一个避雷器搞定,残压一般在800V左右,有兴趣可以联系!E:ljmjy1105@sina.com。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-8-28 18:16:00 | 只看该作者
残压和通流能力?这是矛盾的吗?我个人感觉:无论是间隙还是MOV,也就是说,无论是开关型SPD还是限压型SPD,这两个参数都不矛盾啊。

你说的第一个问题:8/20us 3KA是对什么用的?信号SPD?按什么标准测试?不清楚。

第二个问题:那是铁路信号灯系统。你举的例子不是正好说明设计时留一定的通流能力裕度很重要吗?

第三个问题:我前面说了,不矛盾。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-9-10 01:10:00 | 只看该作者
!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-9-13 11:27:00 | 只看该作者
据YD5098讲,残压应该是在8/20us 20KA下测量的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-9-14 23:11:00 | 只看该作者
下面引用由雷震子2003/09/13 11:27am 发表的内容:
据YD5098讲,残压应该是在8/20us 20KA下测量的吧

YD5098中哪一条这样讲的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-9-15 17:41:00 | 只看该作者
GB 11032-2000 P4
2.37 避雷器的残压(Ures)
    放电电流通过避雷器时其端子间的最大电压峰值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-9-15 21:48:00 | 只看该作者
好象通流量大于20KA的避雷器所标的残压都是20KA时的残压值,厂家都是这么说的,还说是标准规定的,具体是那一条我也不清楚。至于小于20KA的避雷器就是标称通流量下的残压值了,如有问题请指出,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 15:23

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表