   2.地网的制作
   标准地网是为防雷提供雷电流的最终去处,地网的好坏直接影响到防雷的效果,要求制作1Ω以下的地网。地网设计在大楼的一侧或四周,距建筑物出入口或人行道不应小于3m,当小于3m时,应将水平接地体局部深埋不小于1m以上。地网上端深度为80厘米,垂直接地体采用5×50×2000热镀锌角钢,水平接地体采用4×40热镀锌扁钢,垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接,水平接地体与水平接地体的搭接采用双面焊接,焊接面积不小于10mm2,焊接处刷红丹做防腐处理。接地线用4×40的热镀锌扁钢,汇接点和测试点放在防水的接地盒内,汇接点用规格的扁铜,扁铜与扁钢连接处采用气焊,在扁铜上预留φ8连接孔两个,配备相应规格的不锈钢螺丝或螺丝。具体作法为中心机房的地网要求小于1Ω,教学楼、办公楼的地网要求小于4Ω,要根据现场进行施工,并画出相应的施工图。
   3.根据国际IEC1024-1标准及国家防雷标准,为减小在需要防雷的空间发生火灾、爆炸、生命危险,等电位连接是一很重要的措施。所有从外引来的管线均应作等电位连接,具体作法为:
   A)在地下室或靠近地平面处,所有外来导线均要屏蔽并将所有的管线连接到连接板上,连接板要易于检查。
   B)高度超过20米的建筑物,在地面以上垂直每隔20米处连接板应与各引下线连接。
   C)在不大于20米的地网与地网之间应采用共网,应将机房防雷地网与大楼直击雷防护地网及建筑物基础地网相连,以消除地网与地网间的电压差。
   D)机房及电教室应设置均压环,以用于电磁屏蔽和等电位处理,具体作法:用3×30的扁铜沿机房内侧一周,并与地网可靠连接。在中心机房及各个电教室均安装均压环。
E)机房内各正对户外金属门窗、金属柜体、机架、设备金属外壳、防静电地板均需要就近接地、数据线路的金属屏蔽层、设备工作地均需与防雷地连接。
       以上就是笔者对“学校防雷设计方案”的简要分析,文章篇幅有限,如需详细了解,可以百度(科佳防雷)到时会有在线专家为您一一解读。