6月10我们早早退了房间,拎着东西前往电力公司。中午随同电力公司的相关人员从市区出发前往他们的一个变电站,下午才到达目的地。我们要更换的** RJ45-24是安装在通信屏柜和路由器之间,电力公司相关人员反映有几个接口不能通信上,另外还有一个安装了** 50A控制线也通信不上。控制线的接线方式不对反接过来就可以通信了,但** RJ45-24换上一个新的防雷器之后还是有几个接口不能通信,经过仔细勘测我们发现是网线的水晶头有问题,但换上水晶头后通信指示灯正常了,却有几个接口的IP地址PING不到。经过很长时间的分析,我们发现通信屏柜上有两个路由器的线都同时接到RJ45-24上,由于线头太多,有一个路由器的总线接错了线导致好几根线通信不上,后来一根一根检查线路之后才搞好。这次安装提醒我们,往后接线一定要标上记号,这样安装起来方便不会出错有问题检查起来也方便。
换完防雷器已是晚上六点多,我们买了11点钟的车票吃过晚饭,还有不少时间。找个地方消磨时间,没想到不一会就下起了大雨,几个闪电下来我们所在的小镇就停起了电,我们估计是雷电引起的电网浪涌电压导致变电站出现高压跳闸现象。停电加下雨,真的很不方便。看来防雷对社会真的很重要!
我们在6月11号早上8点多到了深圳,回去休息一会即赶回公司。回来之后成工开始做方案设计,我也跟着学习。方案的设计主要是以CAD绘制接线框架图为主,CAD我还是很熟悉, 我也跟着画了一个框架图,不过图没画完,研发部需要我来重新整理VOLE所有产品的物料清单,画图的事情就先放一放了。
之后很长一段时间工程部没有出差的任务,直到6月19号,河源龙川镇有个移动基站的三相电源防雷器烧掉了,需要更换。我一大早赶去银湖汽车站与李工一同前往河源,再从河源到龙川。下午两点多到了龙川,由于基站比较远,更换防雷器只能在第二天早上了。
第二天早上我们早早的退了房,乘出租车一个多小时才到目的地。基站安装在一个小山上,周围是零零散散的几个村落。拿了钥匙之后我们就开始爬山了,看上去很小的山,爬起来也挺累的,尤其是我还提着防雷器和工具箱,爬了二十多分钟才到基站。基站是一个十几平方的平楼小屋,屋顶上驾着近二十米的支架,顶部有一些细长的金属杆,估计就是用来发射。在房子的正东方向引入两根电源线,是给基站供电的电源;正南防线有一条光纤,应该是通信用的。由于在野外电话线很容易被浪涌电压击坏或干扰,所以野外通信基本上都要用光纤通信。打开小屋的铁门,凉气扑面而来,原来屋里装着空调,温度基本保持在20度左右。进门的右边就是安装电源的铁箱,再往里是一些蓄电池,连到两个通信屏柜上。打开电源的铁箱,我们公司的产品**100H就在箱子的下方,产品有明显的烧坏痕迹,周围的墙上也有些烧黑了。我们首先把 空开断开,测试没电后再把原来的防雷器拆下换上线的防雷器,在打上空开,一切正常。整个过程也就20分钟左右,我测试了一下拆下的防雷器,发现L2脚和电线是短路的。看来是L2脚的气放管或者压敏电阻坏了。防雷器上的雷击级数是一次,还是07年11月份的,不直到我们的计数器是被雷击烧坏还是被自己的漏电流烧坏的。 我们收拾东西下山的时候,还发现离基站二三十米远的地方有一些钢板埋在地下,估计是基站的地网装置。
经过这两次出差,我大致了解了变电站和基站的机构和周围的环境,和我们公司产品在现场的应用情况,并有机会亲自体验了安装的过程。加深了我们对公司产品的认识,为往后我们设计产品提供了不少依据。关于变电站的防雷,参观回来后我根据得回的资料绘制了大致的方案框图,这让我更加了解我们公司项目的实施过程,并加深了我对变电站二次防雷整体方案的认识。 在分析两个事故现场过程中,我体会到了施工一定要认真仔细,要综合各个方面的因素,具体情况具体分析;防雷工程就是防患于未然,所以我们在设计方案和施工的时候就要考虑一切有可能引起损害的情况;同时作为一个设计人员,我们应该多思考如何设计更加优良的产品来杜绝雷击对设备的损害。