ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3452|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

如何避免“防雷”不慎变“引雷”?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-10-24 10:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
eheh.  看看就好。
主持人:林贞宇          对话嘉宾(排名不分先后)
  佛山安警技术开发有限公司总经理 叶聪庆
          上海雷迅防雷技术有限公司总经理 李俊宪
          深圳市宏天视科技有限公司市场总监 刘聪超
          深圳市雅迅达液晶显示设备有限公司总经理 欧阳平
          言论摘录
          叶聪庆——就目前情况而言,在安防行业防雷并不是强制性的。很多设备没有安装防雷设备,很容易导致系统受到雷电的损害而停止工作。建议有关部门出台强制性规定。
          李俊宪——从现今安防产品的价格行情来看,许多安防产品确实价格低廉,更换一套设备的成本不高,甚至低于安装防雷设备。
          刘聪超——对于传统防雷中“多点接地”的概念,在安防工程系统中是不适合使用的,因为“多点接地”会把“电网地电位”通过地环路引入安防系统,造成了电压浪涌,这对安防设备的危害会更大。
          欧阳平——从最近两年的国内安防市场来看,确实存在因为防雷不当造成事故发生,但是随着市场的需求变化,目前很多工程商与厂家的沟通交流工作越来越深入。
  议题综述
          在安防行业,防雷一度被边缘化。防雷意识与防雷知识缺失,导致一些安防工程商盲目地将“避雷针”安装到安防设备上,引发一系列雷击事故,走进了防雷不慎变引雷的误区,造成不必要的损失。
          随着安防系统防雷需求的不断增多,许多防雷厂商借机开拓安防市场,将传统防雷“多点接地”的概念强加于安防系统,埋下严重安全隐患。
          在整个安防市场中,安防防雷需求与目前实际应用之间还存在很多问题,其中包括如何把防雷概念真正融入到安防之中等等。那么,安防领域应如何正确防雷呢?安防防雷市场有多大?市场突破口在哪里?相关部门是否出台了防雷标准?欢迎加入本期话题讨论。
沙发
 楼主| 发表于 2012-10-24 10:19:08 | 只看该作者
安防防雷与传统防雷有本质区别

  主持人:近年来,越来越多的防雷厂商进入安防市场,由于大家对“安防防雷”理解存在偏差。从安防角度来看,安防防雷与传统防雷主要存在哪些差异?传统防雷“多点接地”的概念是否适用于安防领域?

  叶聪庆:安防防雷与传统防雷在防直击雷和接地方面存在差异。传统防雷“多点接地”比较适合强电,不适合用于安防领域。

  李俊宪:安防防雷与传统防雷主要差异有以下两点:其一,安防设施大都在户外,且比较分散,防护重点是户外设施,传统防雷则主要集中在某栋建筑物内或某个机房设施。其二,安防设施安装位置较为分散,单点设备数量较少且集中,传统防雷“多点接地”的概念不适用于安防领域。

  刘聪超:在安防工程防雷设计中,考虑更多是如何防止感应雷对设备的损坏。准确地说,是针对雷电电磁辐射由视频电缆接收到的高频脉冲干扰而设置的防雷措施。

  我个人认为,传统防雷考虑更多的是如何防止直击雷。对于传统防雷中“多点接地”的概念,在安防工程系统中是不适合使用的,因为“多点接地”会把“电网地电位”通过地环路引入安防系统,造成了电压浪涌,这对安防设备的危害会更大。

  欧阳平:安防防雷与传统防雷最大的区别在于以下两点:一、传统防雷中的多点接地理论适用于强电系统,安防领域内使用的多为弱电系统,弱电系统耐压较低,过大的压差会导致整个系统毁灭性的伤害。二、传统的防雷方式大部分是采用在该实物上直接建立防雷装置,而对于安防系统,最好采用分距离建立独立防雷装置。

  安防防雷市场前景诱人

  主持人:目前,我国安防防雷市场有多大?是什么吸引大批防雷厂商进入安防行业?

  叶聪庆:目前,平安城市在各地陆续开展,广东省的慧眼工程在未来三年需要建立25万个监控点,这是巨大的市场需求。

  李俊宪:目前,我国安防防雷市场的规模对防雷厂商有足够的吸引力。

  在国家政策方面,首先要按照《安防产业“十二五”规划》所提出的目标,到“十二五”末期,安防产业规模将翻一番,年均增长率达到20%左右;至2015年总产值达到5000亿元。其次,国家安防规范应将防雷列入其中。再次,2010年中国城市化率达到49.68%,随着城市规模发展,对于监控的需求也大大增加。最后,目前大部分安防项目如平安城市、城市交通等招标中,都明确标明对防雷的要求。

  刘聪超:我国安防市场每年增长比例在20%左右,随着平安城市建设、行业安全监控等需求增多,越来越多的监控产品被安装在室外。这一诱人的市场正是吸引大批防雷厂商进入安防行业的主要原因。

  欧阳平:据中国质量协会防雷电分会对我国电涌保护器国内主要应用市场的调查分析,目前电涌保护行业尚处于起步阶段,有较大的市场空间,仅初步测算,每年的市场容量超过140亿元人民币。中国质量协会防雷电分会对电涌保护产品的市场容量估计为15亿。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2012-10-24 10:19:23 | 只看该作者
安装安防防雷产品需要标准规范

  主持人:在相关安防项目建设与验收规定中,考虑到强雷电天气因素与被雷击的概率,是否规定室外安防系统必须安装防雷设备?目前有无相关规定?相关主管部门是否应该出台强制性规定?

  叶聪庆:就目前情况而言,在安防行业防雷并不是强制性的。很多设备没有安装防雷设备,很容易导致系统受到雷电的损害而停止工作。建议有关部门出台强制性规定,在重要场所需安装防雷设备。

  李俊宪:目前,各地在建设安防项目时,依环境等因素的不同,会有选择地设计、安装安防防雷。GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》第5.4.6条安全防范系统的防雷与接地应符合下列规定:

  1.置于户外的摄像机信号控制线输出、输入端口应设置信号线路浪涌保护器。

  2.主控机、分控机的信号控制线、通信线、各监控器的报警信号线,宜在线路进出建筑物直击雷非防护区(LPZ0A)或直击雷防护区(LPZ0B)与第一防护区(LPZ1)交界处装设适配的线路浪涌保护器。

  3.系统视频、控制信号线路及供电线路的浪涌保护器,应分别根据视频信号线路、解码控制信号线路及摄像机供电线路的性能参数来选择。

  4.系统户外的交流供电线路、视频信号线路、控制信号线路应有金属屏蔽层并穿钢管埋地敷设,屏蔽层及钢管两端应接地,信号线路与供电线路应分开敷设。

  5.系统的接地宜采用共用接地。主机房应设置等电位连接网络,接地线不得形成封闭回路,系统接地干线宜采用截面积不小于16mm2的多股铜芯绝缘导线。

  刘聪超:严格意义上来说,安防系统需要安装防雷设备,而室外安防系统相对于来说受到雷击的风险会更高,所以一般都要求室外安防系统必须安装防雷设备。

  目前国家也制定了一些相关的规定,比如GA/T 670-2006《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》、GB50348—2004《安全防范工程技术规范》、GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》。这些规定的发布需要我们国家各个省市的安防管理部门对工程的施工和验收要严格的执行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2012-10-24 10:19:34 | 只看该作者
安防防雷产品效果有考核标准

  主持人:当前,如何判断安防产品的防雷效果?安防产品防雷检测由什么部门执行?是否有相关的检测要求和检测标准?

  叶聪庆:防雷技术与产品在安防行业应用中存在很大的安全隐患。防雷工程是一个系统性的工程,防雷做得好不好,首先取决于直接雷防护系统,如接地一定要按照相关行业标准执行。安防防雷的效果还取决于安防产品的参数和质量、保护是否全面、布线是否合理、接地装置情况以及防雷施工工艺等。在安防系统中,设计、安装防雷产品的技术早已经成熟,不存在明显的障碍。只要严格按照技术规范进行设计,选择专业厂家的产品,按照产品要求正确安装,就不会在安装和使用过程中遇到安防系统性能下降的问题。

  一般执行标准为《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010与《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004。

  李俊宪:判断防雷效果的条件主要有:1.防雷改造项目。防雷施工完工验收后的一个雷雨周期内,因雷击导致的设备损坏数量和概率与没有实施防雷前的比较来判断;2.对于新建项目还真的没有合适的方式方法立马判断防雷产品效果。

  安防产品防雷检测由国家质量技术监督局认定的检测机构进行检测。安防防雷产品应符合GB18802.1低压配电系统的电涌保护器(SPD第1部分)性能要求和试验方法的相关条文。

  安防防雷逐渐受到重视

  主持人:随着安防系统防雷需求不断增多,防雷厂商与安防工程商凭借各自的优势抢夺市场。然而,对“安防与防雷”都十分熟悉防雷厂商与安防工程商少之又少。在这种情况下,是否会造成防雷不慎成引雷的悲剧?

  叶聪庆:在防雷工程的施工中由于接地和等电位没有做好,一旦遭受雷电电涌入侵时,设备就会被损坏。现实中安防监控产品出现这类现象较普遍。

  李俊宪:其实大可不必担心“防雷变引雷”。主要是从以下两个方面来看:1.安防防雷也分外部防直击雷和内部防感应雷,外部防雷不外乎在安防设施探头固定立杆上安装避雷针。安防探头一般安装在各路口或建筑出入口,探头的安装高度一般小于周边建筑物或树木高度,遭受直接雷击的概率非常小,即使在探头立杆上安装几十公分高的避雷针其整体高度也不会超出周边建筑物太多。2.安防防雷产品本身不具备引雷功能,只有当线路上感应到过电压或大电流情况下防雷产品才会起作用。

  刘聪超:近几年,一些所谓的“专业防雷”逐渐进入安防市场,安防工程的防雷设计和产品打着“专业防雷”的旗号,但安防防雷系统被雷击的事件仍频频发生。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2012-10-24 10:19:54 | 只看该作者
  我们越来越清楚地看到:某些“专业防雷”为安防工程设计的防雷与接地存在着原理性错误,并严重威胁着安防系统自身的安全。

  欧阳平:从最近两年的国内安防市场来看,确实存在因为防雷不当造成事故发生,但是随着市场的需求变化,目前很多工程商与厂家的沟通交流工作越来越深入。工程商指派相关人员到厂商去学校交流,厂商也可安排相关人员深入到市场调研,大大降低了因防雷不当造成的悲剧。

  出台相关标准规范安防防雷市场

  主持人:产品同质化助推了安防产品的价格竞争,有厂商担忧,如果更换一套遭雷击损坏的设备成本小于安装防雷设备,那么安防防雷市场将受到巨大打击。安防防雷市场发展的突破口在哪里?

  叶聪庆:安防产品对雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电、电磁辐射等电磁干扰非常敏感,容易受到损害,导致系统的瘫痪,防雷产品可以保护设备。

  李俊宪:从现今安防产品的价格行情来看,许多安防产品确实价格低廉,更换一套设备的成本不高,甚至低于安装防雷设备。但不可忽略安防设施的作用以及不间断运行的重要性。安防产品不像日常家用电器那样只在需要的时候才使用,只有提高设备的完好率才能更大地发挥安防设施的作用。

  防雷产品由于在产品交付时较难进行品质验证,因为通常需要昂贵的雷击波模拟设备才能够测试。因此,安防集成商或最终用户无法及时判断产品的优劣,当发现品质有问题时,往往已经有一部分设备已遭受损坏。防雷产品与药品有一定相似性,只有在使用后才了解其效果。如果选择错误,其代价是巨大的,而且损失远不止防雷设备本身,还连带被保护设备(如摄像头、云台、光端机等)的损坏。同时,维护人力及租用设备(如升降设备等)成本甚至停运损失都是需要考虑的因素。

  虽然与药品行业有相似性,但防雷行业的市场约束机制远不及医药行业的管理那么严格。因此,市场上防雷产品质量参差不齐、被保护设备损坏比例高等现象很常见。目前,即便有气象主管部门进行第三方检测,但不少厂商也只是在检测时提供合格产品而无法保障优质产品能批量供货,给集成商和用户留下了隐患。

  真正要做到品质一致性以及对集成商和用户负责,这需要防雷厂商多下功夫。例如核心防雷元件的设计选型、检测设备的专业度和完整性、生产过程的自动化程度、多行业应用的经验积累等等,只有做到这些,防雷产品才能真正发挥应有的保护效果,才不会受劣质产品的影响让客户产生形同虚设的错觉,这就是安防防雷的发展趋势和未来出路。

  欧阳平:国家相关部门应尽快出台相关行业标准,提高进入行业的门槛,杜绝部分不良厂商的参与,从而保证大量有相关资质和能力的企业的合理利润。

  高端论坛活动支持单位简介:

  飞确安网络通信设备(上海)有限公司(FXC China Co,Ltd.,简称FXCC)是FXC株式会社在中国投资的全资子公司。本公司致力于宽带网络通信、视频图像处理系统(数字视频监控、无线视频监控、车载视频监控)、CWDM/DWDM(光波分复用设备)的研发、生产、销售,同时提供专家级别的整体解决方案和弱电工程实施,具有智能建筑施工三级资质。

  公司成立至今,其产品已被广泛应用于电信、政府、公安、教育、金融、电力、企业等行业,并以其产品的稳定性和富有竞争力的价格赢得了各行各业用户的一致好评,FXCC已经成为广大客户值得信赖的产品提供与方案解决商。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2012-12-7 12:28:39 | 只看该作者
好久没来了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册