ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3080|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

什么叫局部等电位

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-1-5 11:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么叫局部等电位?能否详细解答下,或举个例子····关于等电位之说,有没有什么“共地不共点”之说。建筑物上的窗户,晾衣架什么的做等电位的话怎么做,可不可以从引下线上联(只限突出建筑物的金属物),屋面上的金属扶梯,金属水箱和金属水管又是怎么做等电位,尤其是水管(假设他在直击雷防护范围内和外两种情况),应怎么做等点位?是和防直击雷部分直接连接还是通过室内的等电位接地排上连接?两者的区别既好处坏处各在哪里啊???
沙发
发表于 2012-1-9 11:34:31 | 只看该作者
      局部等电位就是在某个特定区域内的所有金属构件做等电位连接,如机房里的各种金属构件等电位连接在一起,机房的这个等电位网通过等电位连接端子或等电位母排与大楼的等电位网络连接。因为在工程中不可能将各种金属构件都跟大楼的等电位网络连接,只能跟附近的等电位母排连接,就形成了一个局部等电位连接网。
    共地不共点是指不同的系统如强电和弱电各自通过自己的接地线连接到同一个地网上,但是它们的接地线之间不连。
    晾衣架不建议与引下线相连,可以与建筑主钢筋连接。
    屋面上的金属构件只能跟避雷带等电位连接。
    水管一般是埋地走线,可以不连。
    如果水管从楼顶(如太阳能热水器的金属水管)应在室外和室内都做接地,必须两端接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2012-1-9 16:31:34 | 只看该作者
现在多用塑料水管,如何接地?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-6-8 13:53

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表