ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3785|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

关于网络监控SPD和PoE网络监控SPD的几个问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-9-30 14:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网络监控SPD:
首先,由于基本用于室外,相对于以往的机房交换机,是否几百安培的电流太小了,是否应该增加到2-2.5kA(单芯公差模2-2.5kA,而不是一个网口)(因为网口由于水晶头本身的物理结构,最多到3kA,至少也要留点余量啊),同时在该大电流的情况下,考虑到部分高清摄像机耐压值,是否应该将残压控制在15V以下(另外,如用放电管是否应该抑制残压波形时其放电管的尖峰,因为做过整机实验,尖峰也会把芯片打坏)。

第二,由于使用于室外,所以温度范围偏差很大,曾经用德国一家个人认为很好品牌的SPD(至少比OBO等的品牌要好)的网口SPD做实验,当温度上升时,插入损耗变差,80度时,温度基本在临界值了,这是很影响传输的。
看了防雷产品的测试标准(GB18802.21和IEC61643.21),目前对温度测试貌似只是指防雷性能,并未针对传输特性在该温度范围的特性,那这点是否应该注意呢?

PoE网络监控SPD:除上述2点,另外还有1点
如果和厂家配套,由于不清楚现场是用载波还是用4578进行供电,所以无法进行保护,如果8线全部按照电源进行防护,当用4578供电时,1236残压太高了(注:尽管有PoE的国际标准,但国内有时应用还是比较乱的,所以会出现电压不确定的问题)

综上所述,个人认为用于室外的网口监控SPD,要有大放电电流(2-2.5kA),低残压(小于15V),受温度影响小(所可能正常产生的温度下,传输指标应符合系统要求,如果采用在SPD加隔热材料不可行,因为热量可能通过网线传到SPD内);PoE应能够自动识别供电模式,并输出相对应的残压(目前市面上看到的可以自动调节工作电压和残压的SPD貌似只看到dehn和eurotect这2个品牌有)。

以上纯属个人观点,请各位讨论指教,谢谢
沙发
 楼主| 发表于 2011-9-30 16:17:37 | 只看该作者
没人吗?自己做下沙发
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2011-10-8 13:13:15 | 只看该作者
???没人吗?大家讨论下啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2011-12-30 12:51:42 | 只看该作者
shuxioufire 发表于 2011-12-21 12:34
主要还是要考虑信号的传输问题,通流量上去了,残压下来了,结果网络不通了,这个就失去意义了.

当然,我上面所说的当然都是在满足传输的情况下的
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2011-12-21 12:34:19 | 只看该作者
主要还是要考虑信号的传输问题,通流量上去了,残压下来了,结果网络不通了,这个就失去意义了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 20:43

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表