电压开关型SPD与限压型SPD之间的长度不宜小于10米?限压型SPD之间的线路长度不宜小于5米?为什么?怎么计算?
耐冲击过电压额定值有6kv4kv2.5kv1.5kv在选择电源电涌保护器是根据那种情况选者?
电压保护水平在电涌保护器技术参数一级二级三级是怎么选择?

沙发
发表于 2010-9-8 13:00:16 | 只看该作者
1、这个是根据行波理论来的,目的是保证雷电流通过电源线路时,在到达第二级SPD以前第一级SPD已经启动。请搜索通天雷神在N年前写的一篇文章,里面有具体的计算过程。
2、第二个和第三个问题其实是一个意思,都是要保证选择的SPD的Up值小于设备的耐压水平,以保证雷电流通过SPD后的残压低于设备的耐压程度,请参考GB50343。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-9-13 15:06:50 | 只看该作者
学习学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2013-3-22 22:04:36 | 只看该作者
线长是因为能量配合的原因,选型要看保护的对象的一些性质。