客户要求在机房内电源防雷要做到第三级保护,但我想在室内直接安装第三级电源防雷模块,但客户想安装第三级防雷插排,所以请问这两者之间有什么优缺?
沙发
发表于 2011-4-13 16:37:02 | 只看该作者
防雷插排的话数量上会比较多,费用高。。模块的话费用可能要省。。
从效果上讲,模块要好,可以很好地控制连线长度。。插排一般不会采用单独的地线接地,大多采用电源PE线来泄流的,也就是说插排内的线粗点的也就是2.5方的,而且线的距离都很长。。
标准里都没提到什么防雷插座这个说法。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2011-4-13 20:38:25 | 只看该作者
现在好多客户都是这样要求的 顾客是上帝 貌似也没听说插排出什么问题吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2011-4-14 11:53:25 | 只看该作者
插排的通流能力貌似没有模块的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2011-4-15 01:15:34 | 只看该作者
回复 wangxiang926 的帖子

恩 说的很对 这就是产品研发设计过程中遇到的最大的困难 通流问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2011-4-18 15:56:48 | 只看该作者
谢谢大家的意见!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2011-4-18 17:02:29 | 只看该作者
呵呵~~

三级来讲的话一般不是10KA的吗,,有的插座可以达到了啊。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2011-4-18 17:46:42 | 只看该作者
插座的通流量可以达到10kA,但如果是连续冲击10kA的话,插座极有可能会损坏,相对来说,模块抗连续冲击的能力要强
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2011-4-18 22:10:17 | 只看该作者
还有 带熔断器的插座 熔断器很不好选择 选大了起不到正常的保护作用 选小了动作负载又不容易过