<咨询>间隙型防雷器作为第一级要Iimp多少才好!

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-2-11 12:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    总所周知,在国内使用的低压的间隙型防雷器大都是国外品牌,国内只有少数厂家,毕竟制作工艺和核心技术是比较难达到的。在某个GB标准中提到过对于作为第一级间隙防雷器的最低Iimp值,但是我个人认为那个标准貌似紧紧对于普通的、最低的要求,在某些场合不太实用。

    那么,针对高山、沿海,或者雷击非常频繁、雷击幅值非常大的地方,究竟应该应该选择多少Iimp才合适,国内外的品牌有哪些可以满足,型号都是什么?最好是Uc能在400以上的。

    补充问一个问题,作为第一级的间隙防雷器是不是可以不需要防雷器保护开关?
沙发
发表于 2011-2-11 16:12:47 | 只看该作者
我记得有些资料上说过,规范上规定的参数受厂家的影响,规定的偏大,造成了实际上的浪费,所以个人认为按照规范上规定的数值执行应该没有问题。
间隙型SPD损坏形式为开路,所以无需熔断器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2011-2-12 09:11:00 | 只看该作者
风火雷神 发表于 2011-2-11 16:12
我记得有些资料上说过,规范上规定的参数受厂家的影响,规定的偏大,造成了实际上的浪费,所以个人认为按照 ...

谢谢斑竹的提示,不过我提到一些比较特殊的情况,“高山、沿海,或者雷击非常频繁、雷击幅值非常大的地方”这样的地方仅仅依照GB中的要求是比较低的。哦对了,在下所提到的环境是包括中国各地的复杂环境,不能仅仅以一般的情况来考虑的。

此外,间隙型产品真的不需要后背保护开关吗?阁下说的是不需要熔丝,那是否需要加空开呢?我记得有些厂家提过间隙型在有条件下可以不要后背保护开关的,不过具体的我忘记了。


回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2011-2-12 14:41:36 | 只看该作者
在目前防雷理论极其不完善、缺少相关实测数据,特别是目前中国防雷行业普遍浮躁,轻技术重市场的情况下,我认为尚不具有讨论各种复杂情况下SPD参数如何正确选择的可能性。我认识的多数同行都认为,如果采取了其它的防雷措施,特别是等电位和屏蔽,即使雷电活动非常剧烈,流入配电线路的雷电流也应该不会太大,这只是个定性的意见,无法定量。我个人认为,SPD作为各种防雷措施的最后一种,是否真正能够起到作用受各种已知和未知因素的影响,包括雷电流幅值和波形、线路长度和线径、安装工艺、接地方法等,不宜作为防雷措施的主要手段。
至于SPD后备保护问题,安装熔断器或空开的原因是防止限压型SPD短路,造成火灾或停电事故。而给间隙型SPD安装后备保护,我认为唯一 的原因就是担心工频续流的问题,实际上,这个问题应该是设计阶段就解决了,所以间隙型的无需任何形式的后备保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2011-2-12 15:05:37 | 只看该作者
轻技术重市场的情况下,非常同意阁下的观点。小弟也做了几年的防雷,对轻技术重市场这种状态已经深恶痛绝很久,不过我们还是不能排除即使等电位、屏蔽做的很好的时候,雷电流不进入配电系统的可能性,在下虽没有亲自做个此类实验,也许是假设,在某些场合这种情况还是会发生的。一旦发生这种情况,我们该如何应对。
至于间隙型防雷的保护开关这一点,我已经了然了,感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2011-2-13 15:30:59 | 只看该作者
回复 mark12356 的帖子

当然,正如阁下所言,在采取了其他防雷措施的情况下,也不能保证配电线路没有雷电流或操作过电压的出现,SPD的作用既重要,又不能完全依赖。我接触的几家防雷公司,都是把SPD作为工程重点,甚至的唯一的防雷手段,因为只有SPD的价格尚不是非常透明。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2011-2-14 09:21:27 | 只看该作者
感谢版主!


过年了,大家还在休息中,觉得论坛比较冷清!
回复 支持 反对

使用道具 举报