下面引用由江伟在 2006/06/19 10:19am 发表的内容:防雷器动作时间是ns级的,空开是ms级的,所以空开是不可能动作的
实践可不是这么说的!
下面引用由南气防雷人在 2006/06/19 09:56am 发表的内容:1、SPD动作后相当于间隙短路,将流过工频续流,而自身又不具备足够的熄灭电弧的能力。这样,如果长期流过工频续流将危及SPD的安全,并有可能导致电源供电的障碍,所以有必要在它的前面加装熔断器或开关,以此来 ...
下面引用由南气防雷人在 2006/06/20 04:49pm 发表的内容:MCB是限压型SPD的后备保护。就是当你的SPD坏了的时候,它跳掉,保证不发生对地短路事故。(通天雷神:2005/01/14 11:12am)