ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2786|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

关于建筑物均压环的问题,麻烦大家帮忙解答下,谢谢了。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-11-19 10:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一栋30多层的建筑物,3类的,按照50057规定是60米以上楼层要做均压环,我想我问下,我不用扁钢焊接一圈,我将楼层的钢筋焊接成一个闭合回路再和主钢筋连接可以么?还是必须要用扁钢做一圈呢?
沙发
 楼主| 发表于 2010-11-19 12:40:09 | 只看该作者
在线等啊,有高人没?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-11-20 21:20:30 | 只看该作者
将圈梁外侧2根主筋焊接成闭合回路,并与引下线焊接连通即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2010-11-20 21:59:53 | 只看该作者
可以的。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 01:20

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表