ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1324|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

末级线路装设漏电保护

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-7-12 14:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    在TN系统中,接地故障保护采用的方式:

    1)当过电流保护能满足要求时,宜采用过电流兼作接地保护;

    220V的TN系统保护切断故障线路的时间应符合:

    配电线路或只供给固定用电设备的末级线路,T应小于5秒;

    供电给手提式和移动式用电设备的末级线路,T应小于0.4秒;

    2)在三相四线制配电系统中,如过电流保护不能满足,而另序电流保护能满足,宜采用另序过电流保护。

    3)当上述二条都不满足时,应采用漏电流保护。

    
附:关于插座回路保护的计算

    
计算条件

    配电电压U e=220V

    设计插座回路采用BV-2*2.5导线,BVR-1*2.5PE线;查表得:R0=8.7欧/KM; X0=0.127欧/KM;

    设计平面中最大配电距离50米,因此相另回路L=100米; 回路断路器选用C65型配电型断路器,取接触电阻Rz=1.3毫欧;

    
计算公式

    Id = U e / Zxl∑

    式中 U e为额定回路电压

    Zxl∑为相另回路总阻抗

    
保护计算

    1)计算Zxl∑

    Zxl∑=√(0.0013+100*0.0087)∧2+(100*0.000127)∧2

    = √ 0.759+0.00016

    =0.871(欧)

    2)计算单相接地故障电流Id (TN系统)

    
Id = U e / Zxl∑=220/0.871=253(A)

    3)校验

    
根据施耐德C65微型断路器2类曲线(配电型),当短路电流为断路器额定电流的4-7倍时,瞬时动作。
设计采用的插座回路断路器均为C65-10A/1P,即Ie=10A;

    因此单相接地故障电流的动作倍数为:

    m= Id / Ie =253/10 =25.3(倍) 可保证瞬时动作,跳闸时间t=0.02秒,完全满足规范的要求。

[color=red]本文的真实发布时间与本贴发布时间可能不一致,请留意!:[/color]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-25 07:08

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表