ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4019|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

安装在60高的铁塔上的信号防雷器和电源防雷器接地怎么处理,急!!!!!!!

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-7-11 23:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在铁塔(铁塔可看作避雷针和引下线)中部(40米位置)有电源设备和信号设备,须安装电源防雷器和信号防雷器,防雷器的接地接在哪儿合适?直接接铁塔还是单独在地网再引一条地线给防雷器接地?
沙发
发表于 2010-7-12 13:22:27 | 只看该作者
接铁塔肯定是不行的,电压太高,接地点距离地网越远,电压越高。应该从地网中部引接地线上来,接地线应作屏蔽处理。条件许可的情况下,接地线尽量在塔的中央位置布设。
不过接地线的屏蔽层会阻碍SPD泄放电流,这个阻碍的程度有多大,还期望高手们来探讨分析。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-7-12 13:28:58 | 只看该作者
秋心  13:10:51
请教一个问题
.:  13:11:01

秋心  13:11:20
在铁塔(铁塔可看作避雷针和引下线)中部(40米位置)有电源设备和信号设备,须安装电源防雷器和信号防雷器,防雷器的接地接在哪儿合适?直接接铁塔还是单独在地网再引一条地线给防雷器接地?

.:  13:12:54
不能直接接铁塔
秋心  13:13:00
那怎么接?
.:  13:13:39
要单独引绝缘地线到铁塔地网。
秋心  13:14:16
一般基站上装的天馈防雷器的地线也没有引专用地线啊
.:  13:14:54
有两根95平方的线呀。
秋心  13:15:06
这个有标准要求吗?
.:  13:16:12
和铁塔地网引下线和防雷器引下线,都接在地网上,但不在同一点,需要>10米
.:  13:16:28
yd5098
.:  13:17:05
技术人员口述,我描述给你,就是这样的。HEHE
秋心  13:17:04
还有别的办法吗
.:  13:17:18
我本人不懂噢。哈哈。
秋心  13:17:31
您是做接地这块的?
.:  13:17:48
不是,我是做网络技术的。
秋心  13:18:12
哦,我在论坛上经常看到你的发言
.:  13:18:35
本和防雷无关。
秋心  13:19:46
那帮我问问如果要是接到铁塔上会有什么后果好吗
.:  13:20:04
==
秋心  13:20:07
谢谢
.:  13:20:34
防雷器分流不够。
秋心  13:21:10
引下线的阻抗应该比95的线缆阻抗低很多了啊
.:  13:22:38
会被反击,
.:  13:22:47
铁塔是高电位。
秋心  13:23:39
在5098中是哪一条有要求要单独引地线啊,我这段时间一直在看这个标准,没注意到有这一条
.:  13:25:24
不能接,接铁塔还不如不装。
.:  13:25:30
就这道理 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2010-7-12 13:42:04 | 只看该作者
请问哪个标准有针对这种情况的接线要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2010-7-12 14:21:54 | 只看该作者
附件为郭亚平的一个培训讲义《无线基站雷电防护知识讲座0808.ppt》中的插图(67页),上面的防雷器就是就近接于塔身的。我问过别人,说3G基站塔上的防雷器都是就近接的地。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2010-7-12 15:29:15 | 只看该作者
有誰接触过3G基站的防雷项目啊,出来讨论下,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2010-7-13 01:26:10 | 只看该作者
本帖最后由 zzz25 于 2010-7-13 09:32 编辑
附件为郭亚平的一个培训讲义《无线基站雷电防护知识讲座0808.ppt》中的插图(67页),上面的防雷器就是就近 ...
robert991188 发表于 2010-7-12 14:21

图片像是移动TD3G早期RRU单元的安装情况。不规范,从图中找不到那里来的接地。系统的无线发射天线单元也是附女儿墙单管安装,高度应该不会超过5米
可把60M铁塔的图片发上来,本楼也许会有合理的见解交流。


回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2010-7-16 15:49:55 | 只看该作者
接铁塔还不如不解,天馈线不也是在下端单独接地的吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2010-7-19 19:09:14 | 只看该作者
学习了。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2010-7-20 15:51:26 | 只看该作者
应该就近接地(即接塔身),设备应安装在塔的中间,接地点也应在中间,以免遭侧击雷击.SPD在这里是作等电位,即合理安装SPD,使设备以接地点为"0"点,无论雷击时此点的电位有多高,而工作电压和信号电压的幅度相对于这个"0"点均不超过允许范围.
回复 支持 反对

使用道具 举报