小区楼顶不锈钢水箱的雷击隐患

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-9-19 12:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们小区楼顶现在换上了不锈钢水箱供水,屋顶有避雷带,但是由于水箱明显高出避雷带,成为屋面最突出的金属物体,上下水管均为非金属的PPR塑料管,没有电源线进入室内.。假如雷雨天雷电击中不锈钢水箱,刚好当时室内卫生间有人在拧开水龙头洗手,请问人会受到致命伤害吗?我的看法和疑问如下:
由于不锈钢水箱本身是个封闭的金属物体,可以近似看做是一个法拉第笼体,雷电击中水箱时,水箱内部的电位立马升高,但是电位处处相等,电位差为零,没有电压,雷电流只能从水箱的外表面流过,进入楼顶地板的内钢筋,通过接地装置进入地下,而不会流到水箱里面去。这个道理与雷电击中封闭的汽车而里面人因为电位处处相等而没事的道理是一样的。另外,由于进入室内的整段水管是非金属管道(PPR塑料管)不导电,我的疑问只剩下水管内部的水体是否会对正在洗手的人放电而产生伤害。一般说来,人在洗手时都是穿着绝缘胶鞋站在室内高阻的瓷砖或水泥地板上拧开水龙头洗手,人体没有和地面直接接触,也就是说人体没有直接接触到低电位。在这种情况下,不知道人体部位与楼顶水箱内部的水体之间是否存在电位差(比如脚部与流出来的水体是否存在电位差),这正是长期困扰我的问题,希望专业人士能给与解答,谢谢!
沙发
发表于 2009-9-21 16:51:07 | 只看该作者
水箱被雷击时,雷电流一定会沿着水路进入室内,一定会和人体产生危险的电位差。所谓人体与地面绝缘是不可靠的,因为浴室一般比较潮湿,会降低绝缘电阻,即使是干燥的,也不能绝对避免雷击,具体原因请搜索论坛里关于绝缘避雷的文章。

另:“雷电流只能从水箱的外表面流过,进入楼顶地板的内钢筋,通过接地装置进入地下”,水箱是怎么做的接地?接到避雷带上,提高被雷击概率,接到预留端子上,好像没看到过专门给水箱留端子的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-9-25 19:49:37 | 只看该作者
我认为箱体和避雷带连接没问题的,只要接地电阻够小
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2009-10-2 15:54:24 | 只看该作者
希望各位踊跃发表意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2009-10-2 16:08:19 | 只看该作者
雷电击中不锈钢水箱时,由于雷电的趋肤效应,绝大多数的雷电荷将从金属水箱的表面流至与水箱直接接触的楼顶水泥板上,而不会流到水箱内部的水体里面。另外,由于水箱与水泥板是直接接触的,可以看做是串联的两个电阻,而水泥板的电阻远远高于水箱的电阻,根据电压的分配规律,水泥板承受的电压要远远高于水箱上的电压,即绝大多数的电压降是落在水泥板上,水箱上的电压相对较低,持续时间很短;再加上水管本身是不导电的塑料管,水体电阻(从水箱至卫生间的电阻)也有足够大,所以进入卫生间的电流相对较小,持续时间短,不足以对人体造成致命伤害,顶多会让正在用水的人感到全身发麻。不知我的分析是否合理,请各位高手或专业人士给出意见和交流看法,谢谢!