求助!关于炸药库防雷施工的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-7-1 21:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人正式对一个炸药库的直击雷防护进行施工,其周围环境都是石头,地沟的深度只有7,80CM,请问这种情况如何能吧阻值降低到4欧姆左右?
沙发
发表于 2009-7-2 10:42:38 | 只看该作者
首先测一下土壤电阻率,根据测得数据推算所需接地体长度,
然后从外引、换土、加降阻剂、加大接地体面积,使用铜排做接地体,或采用钻孔打接地极等方法选区可行的
外引如果周围全是石头估计没有多大效果,换土是比较经济的有效地方法,在计算可考虑冗余度,适当再换土时加一部分降阻剂,如果换土后仍达不到可加降阻剂,如果最后实在没招了,那只有有钻孔机打孔打接地极,但这招在沙漠,干旱地区作用好像也不大,还有一种方法换土后在其上栽植被,这样可有仓库管理人员进行绿化管理时加水,保持其土壤湿度,同时良好的植被也可以有效的保持土壤湿度降低其土壤电阻率,但这招会加速接地体锈蚀程度,需要你在使用接地体时尽量选用铜排
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2009-7-23 07:44:56 | 只看该作者
谢谢你的意见!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-7-27 13:51:03 | 只看该作者
学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-7-28 23:07:20 | 只看该作者
独立针10欧姆以下就可以了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-7-28 23:08:14 | 只看该作者
LZ是甲级的施工资质吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-8-3 13:59:52 | 只看该作者
学习····
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-8-3 15:42:10 | 只看该作者
我们曾经做过这样的工程!防雷接地阻值要求小于10欧姆就行了!
我们在施工中先凿石头,尽可能的石头缝里砸接地极!然后挖地沟,做水平接地,尽可能的往有土壤的地区引接地!最后在凿开的坑里回填土!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-8-9 21:01:26 | 只看该作者
也做过同类的工程,几乎和上面的意见一样。
直击雷小于10,金属窗和金属门还有等电位和门口的静电接地棒都是小于30就OK了。
无非就是打眼,换土,加长接地体。
一般炸药库都是建在山包附近,或者是山坳或者是半山腰,你可以找找附近山体自然形成的流水沟,可以把地沟沿着水沟附设,但是要深挖,防止流水把换的土给冲走。回填黄土的时候记得一层换土夹一层石块。
回复 支持 反对

使用道具 举报