ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1859|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

菜鸟请教办公室设备想搅防雷问题.

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-7-8 11:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一般做法是每件设备(例如: 电脑) 改用防雷插座, 还是整体的在电箱总机搅?

谢谢.


请问浪涌出现时是会经电箱到设备还是直接在设备产生?

再谢.
沙发
发表于 2009-7-22 11:56:46 | 只看该作者
在电箱总机处作防雷设计,还有网络交换机处,如果每个电脑处搞,那就是钱烧的了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-7-22 13:32:26 | 只看该作者
肯定是在总进线做啦,包括电源、网络这些所有外线都要做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-7-22 15:42:01 | 只看该作者
电源部分可以简单灵活点用防雷插座,信号绝对不能忘记,一定要做。现在市面上的都是钳位电压的,我这有中东东是信号隔离式的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-7-22 15:49:25 | 只看该作者
你在总的电源处做B级防护,在二级电源做C级防护,重要设备处在加一组避雷器,完了在加防雷插排,逐级泄流。应该是从电箱到设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-7-23 02:01:25 | 只看该作者
根据GB343做吧...
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 08:46

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表