ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3375|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

俺笨死了,请给俺一条活路吧

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-6-2 16:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在某配电盘上安装了级分类试验的SPD,其UP(电压保护水平)为1kVSPD与相线的连线长度为0.5m,截面积10mm2铜线,SPD与等电位接地端子板的连线长度为0.5m,截面积16mm2铜线。此时如有感应雷电电流20kA8/20μs)通过SPD时,后端设备将要承受多大的浪涌电压?条件说明: 1)、SPD铜线连线电感为1μH/m 2)、铜线截面积1mm2,长度1m,温度200C,铜线的直流电阻是 0.017Ω 3)、SPD工作室温度: 200C 4)、计算结果保留到伏。
沙发
 楼主| 发表于 2009-6-2 17:10:53 | 只看该作者
1# liyangao712

答案是不是2.5KV!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2009-6-3 16:38:38 | 只看该作者
为什么没有人回答我了,都跟俺一样吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2009-6-5 09:41:00 | 只看该作者
呵,真烦,看来~~!!?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-6-5 12:05:44 | 只看该作者
错!
应该是3.5KA的
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2009-6-5 15:38:52 | 只看该作者
错!
应该是3.5KA的
qh8808051028 发表于 2009-6-5 12:05


我的答案是错了,请你把你的计算过程发到我的邮箱里:lyg712@vole.com.cn

谢谢~!

我知道计算公式!但是不知道di/dt怎么算!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-6-5 16:10:51 | 只看该作者
本帖最后由 雷鸣电闪 于 2009-6-5 16:39 编辑

解:U=Up+L×di/dt+ri (V)
=1.0×10^3+1.0×10^-6×20×10^3/8×10^-6+{〔(0.017×0.5/10)×20×10^3〕+〔(0.017×0.5/16)×20×10^3〕}
具体结果你就自己算下哈!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-6-5 16:42:12 | 只看该作者
本帖最后由 雷鸣电闪 于 2009-6-5 16:48 编辑
错!
应该是3.5KA的
qh8808051028 发表于 2009-6-5 12:05

铜线的直流电阻是 0.017Ω
3.5kv 的,你没考虑直流电阻!
应该比3.5KV还要大些
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2009-6-5 17:05:05 | 只看该作者
解:U=Up+L×di/dt+ri (V)
=1.0×10^3+1.0×10^-6×20×10^3/8×10^-6+{〔(0.017×0.5/10)×20×10^3〕+〔(0.017×0.5/16)×20×10^3〕}
具体结果你就自己算下哈!
雷鸣电闪 发表于 2009-6-5 16:10


首先感谢你的回复!

我有以下几点问题:

不考虑电线径的阻抗时,电感压降的公式为:UL=L×(di/dt),
i为流过SPD的雷电电流,t为对应的雷电流波头时间。
di取值问题,你能取20KA吗?dt能取8us吗?应该是求积分吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-6-5 17:33:55 | 只看该作者
受题目的吸引进来的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 18:01

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表