光纤如何防雷?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-8-23 21:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟想请问下,防雷高手,光纤架空入户,如何做防雷,目前有关于光纤方面的防雷产品吗?
沙发
发表于 2006-8-28 16:41:00 | 只看该作者
光纤防雷?第一次听说啊?不过据说光纤是不传导雷电的,只需要将光纤的加强芯接地就OK了啊?[em06]
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-8-29 09:44:00 | 只看该作者
架空光缆有两种雷电防护方式:
第一种防护措施,是在光缆接头处将缆内金属构件在接头处前后断开,不作电气连接和接地处理。
第二种防护措施,是在光缆接头处将缆内金属构件作电气连通,并作接地处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-8-29 11:01:00 | 只看该作者
俺有最新产品--光纤防雷器[em02]
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-8-29 11:04:00 | 只看该作者
  光纤线路由于使用非金属介质进行线路传输,本身不需要进行线路防雷,但对于光纤线路的金属构件要在机房内机柜处进行接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-8-31 10:47:00 | 只看该作者
学无止尽啊!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-6-16 19:22:45 | 只看该作者
我也要。请发邮件给我~!nyhxc@163.com谢谢~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-6-16 19:59:46 | 只看该作者
1、 光纤传输的是光信号,不能传输电信号,因此,光纤不需要安装避雷器。
2、使用含有金属部件的光缆,光缆的金属吊挂钢缆线,在进户处应做好等电位连接接地。
3、光纤传输沿线的再生器的金属体、金属挡潮层、防啮齿类动物啃咬的金属外护层、维修或固定用的金属箱柜等设施应做好等电位连接接地。光缆沿线的所有的金属接头都应全线连通,并在光缆整长度的两终端做好等电位连接接地。
4、光纤在进户处或光纤进入光、电端机前,光缆的外屏蔽层、提供抗拉强度的加强金属芯应进行等电位连接接地。户内光电端机机架必须做好室内等电位连接接地。
5、 带有一对或几对金属线的复合光缆,金属线部分两端应加装信号线浪涌保护器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-6-16 20:26:21 | 只看该作者
皮!
进门前接地

光纤避雷器就是个“缝缝”避雷器!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-6-16 22:58:57 | 只看该作者
三年前的帖子也挖?
回复 支持 反对

使用道具 举报