发表于 2009-4-30 10:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第三类建筑物的L=20,W=15,H=20 则在楼顶的这一高度的平面上要保护的半径必须要大于等于对角线的1/2,算得对角线长25米 所以rx= 12.5,根据第三类建筑物的滚球半径hr =60,利用公式rx=[h(2hr-h)]的开方-[hx(2hr-hx)]的开方,得出的一元二次方程无解。 是不是说在建筑物的天面安装一根避雷针无法实行对建筑物的保护呢?又该怎么做呢?
沙发
发表于 2009-4-30 11:01:50 | 只看该作者
一根针可以保护得啊,你没算对吧?20米的针可以了,总得留点余量,不要让建筑物边缘在保护范围边界上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-5-2 17:32:32 | 只看该作者
回复 楼主 你可能算错了,按照三类建筑物和公式算H=20.959米,如果在楼顶正中间(左右、上下)位置能装针的话,H在减掉楼高20米等于0.959米,为了确保安全,应安装1.5或2米的避雷针足够。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-5-2 17:34:59 | 只看该作者
如果你要设计图的话,回头再给你画一份图,对了你是哪的。呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-5-3 15:01:42 | 只看该作者
1# ycy1984 41.95-20
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-5-3 22:49:08 | 只看该作者

RE: 设计题

3# dslhw 算错了,是H=41.95再减去20米,位置不变避雷针为23米或25米。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-5-4 11:38:33 | 只看该作者
20多米长的针,好长啊,呵呵,估计没有铁塔支撑不住吧,改用避雷带吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-5-4 13:02:26 | 只看该作者
不会是南信的毕业生吧???
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-5-4 13:10:51 | 只看该作者
不会是南信的毕业生吧??? towhy 发表于 2009-5-4 13:02
南信的毕业生怎么了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2009-5-5 11:22:41 | 只看该作者
谢谢哦!是我算错了,我不是南信的学生