测接地电阻值的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-3-19 17:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天,撞到一个问题.测一个氧气厂地网电阻.接地电阻怎么测都是400多.后来用万用表测地相线与地线之间电压有两个相线是350多伏.一个相线是30多伏.谁能帮我解答一下.
沙发
发表于 2009-3-19 21:28:00 | 只看该作者
路过
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-3-19 22:59:00 | 只看该作者

回复 1# 飛雪 的帖子

能否把情况说详细点? 比如,什么样的土质状况,地网有多大,测量了几个方向,用什么表测的 还有,有没有换个表或者线测量一下?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-3-20 16:42:00 | 只看该作者
路过
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2009-3-21 17:39:00 | 只看该作者

回复 3# ljry8044 的帖子

用的是4102接地电阻测试测试仪.在不同位置更换了三次地极位置.测得的接地电阻值都是420欧姆 土质还可以是粘土. 线检查了没问题都是通的 地网有多大我也不知道.但是,有一点.去年防雷中心的检测报告是合格的才5.0欧姆
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-3-21 22:08:00 | 只看该作者
三相电缺相了
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-3-23 10:58:00 | 只看该作者

回复 6# 银狐 的帖子

跟这没关系,测量接地电阻时须将接地体与用电器断开测量的
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-3-23 11:00:00 | 只看该作者

回复 5# 飛雪 的帖子

除非接地体从引下线处被锈蚀断掉了,否则就太不合逻辑了 换个表或者线测了试试看吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2009-3-25 17:42:00 | 只看该作者
但是,不知道为什么.我打总电源断开测试时.用万用表测三个相线中有两个相线和地线之间电压还有100多伏呢.另外一个还是一样没有电压.按长理说总电源断开后相线与应该没有电压啊... 总电源断开测试还是一样的.测接地电阻还是400多欧.
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-3-26 08:36:00 | 只看该作者
原帖由 飛雪 于 2009-3-25 17:42:00 发表 按长理说总电源断开后相线与应该没有电压啊...
以前在一亲戚家里玩,她家灯坏了,我便关掉开关,并站到凳子上帮她换灯泡。 结果,手接触到插口时一阵发麻,差点害得我从凳子上摔下来。追查原因后才发现,不知道是哪个天杀的电工居然将开关控制接在零线上,惊得我一身冷汗。我现在再从事电气维修时,都要用电笔先探路,而且已经成了本能的习惯了,NND,在这个浮躁的现代社会,一切皆有可能 详细还可参见http://asp.cn/bbs/showtopic-19640.aspx,连现在的研究生都会在安全问题上犯非常过分的低级错误,电工就更不必说了
回复 支持 反对