发表于 2009-2-12 16:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个厂房,长70米宽20米,高9米全构架结构,楼顶放满了太阳能热水器. 设计的图纸是画了20多根1.5米的金属避雷针, 因为整个钢结构都焊接过了,所以那些避雷针会不会多此一举呀? 大家研究一下.~ 个人觉得做一圈避雷带,再把所有太阳能金属支架等电位就差不多可以了..
沙发
发表于 2009-2-13 08:41:00 | 只看该作者
太阳能是否高出厂房金属屋面?如果高出屋面必须安装避雷针。 如做避雷带,避雷带是否能高出太阳能?如果一样高,可以做等电位连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-2-13 15:07:00 | 只看该作者
第一,太阳能的话一般应该是高出屋顶的,不然不好照到太阳吧~ 第二,我所见到的太阳能一般都有一米五以上到两米高,如果是安一米五的针的话肯定是不够的,不过可能这里的这些太阳能个子比较矮。 第三,如果真是满屋顶的都是太阳能的话,我怀疑这些针保护不到吧。就算是在地面上的保护范围1.5的针也就13米多,如果是1米高的太阳能的话大概最多也就保护两三米左右,太阳能的长宽也是有一两米的吧。所以怀疑能不能保护到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-2-13 16:53:00 | 只看该作者
上次看新闻,据说是哪儿有个大楼就是用太阳能发电,还并网了呢,这个厂房怎么不换成太阳能板发电啊,太阳能热水器的利用率还是比较低的,再说了搞那么多热水器做什么啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-2-14 10:10:00 | 只看该作者
楼顶放满了太阳能热水器. 设计的图纸是画了20多根1.5米的金属避雷针, 明显是洗钱工程,有钱没地方花。 价格往上报就是
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-2-16 09:22:00 | 只看该作者
弄个避雷带也不错,如果不需要检查的话,经济实惠嘛。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-2-16 10:58:00 | 只看该作者
按龟腚,没办法:~
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-2-17 10:25:00 | 只看该作者
那就直接做等电位就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-2-18 14:55:00 | 只看该作者
太阳能热水器好像不能直接用来接闪吧,里面不是有水吗。。。应该设独立针保护 避雷带怎么高也不可能有太阳能热水器那么高吧。。 可不可以这样呢,在厂房两边架设避雷塔然后用用钢线连接起来对整个厂房进行保护呢? 或是直接在屋面架设两只避雷针然后用线连接起来进行保护呢(如果保护范围允许的话)? 小弟新人,是来学习的,希望各位大侠指点指点~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2009-2-19 15:13:00 | 只看该作者
原帖由 tisun03 于 2009-2-14 10:10:00 发表 楼顶放满了太阳能热水器. 设计的图纸是画了20多根1.5米的金属避雷针, 明显是洗钱工程,有钱没地方花。 价格往上报就是
大哥,金属避雷针啊! 洗钱也不用到这份上吧?! 而且1.5米也保护不到啊!