ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2541|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

关于高山上摄像机的直击雷与感应雷接地的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-10-8 15:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在同上有一部分摄像机,摄像机放在10米高的杆子上,对此有几个问题请教:1、杆子用水泥的好还是金属的好;2、杆子上要做一个简间避雷针,摄像机也要做电源及信号防雷,它们的接地能共用吗,要如何做才好;3、如果能共用接地,接地要做到多少欧以下啊,山上条件不好,对接地施工很难做的。 请高手们指教。
沙发
发表于 2008-10-8 23:47:00 | 只看该作者
用水泥的较好,避免对摄像机发生反击,引下线独立,直击雷与感应雷接地共地。接地电阻不大于10即可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-10-9 09:19:00 | 只看该作者
我不太明白 金品典当师 不死冥神
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-10-9 09:51:00 | 只看该作者
。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-10-9 14:32:00 | 只看该作者
对于这种情况,业主要做防雷,纯是有钱烧的.一套摄像头多少钱?5000元能买好几套.5000块在山顶做一套10欧以下的地网,我是不干.这种情况下,我认为做好屏蔽,可以取得事半功倍的效果.地网可以在山下做.所有线缆屏蔽.杆子么..当然是水泥的好了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2008-10-9 15:33:00 | 只看该作者
谢谢各位,防雷接地不是要求要做到4欧吗,对于摄像机上我准备电源信号都用上,接地电阻在4-10欧可以吗,还有,版主听说过悬浮接地吗?可以用到这方面吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-10-9 15:47:00 | 只看该作者
1、杆子用木头的吧,水泥在雨天的导电系数会发生很大变化,所以经常用屋角的水泥被雷劈,很少听说木塔被雷劈.(不要用活的树,水份多)。 2、可以不用避雷针,让木杆比摄像头高半米就行了,木杆就可以作为半导体消雷器了(别告我)。 3、高山上国标接地电阻可以放宽到10-30欧姆。 4、防雷器太麻烦,防雷摄像机是个不错的选择。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-10-9 20:55:00 | 只看该作者
有人做过试验,同样高的木头和避雷针,接闪的概率是一样的,甚至木头的接闪概率比避雷针的接闪概率还高,我百思不得其解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2008-10-10 15:36:00 | 只看该作者
杆子已定好了,用金属杆,那防雷还 是那样做可以吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-10-12 22:59:00 | 只看该作者
防雷摄像机又是个什么原理?想了解一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 22:14

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表