ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2746|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

避雷器接地问题,迷惑。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-8-28 09:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源或信号防雷器的接地能不能接到大楼的等电位连接箱里?能不能用砸开大楼支柱内的钢筋做接地啊? 有人说能,有人说不能,迷惑。您觉得能不能?理由?谢谢回复,呵呵。
沙发
发表于 2008-8-28 10:54:00 | 只看该作者
应该可以吧。理由不知道。我以前就这么做过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2008-8-28 15:12:00 | 只看该作者
我也认为可以,但是又担心会不会有反击现象发生,尤其机房在顶层或次顶层时。 请大家讨论,各抒己见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-8-29 10:13:00 | 只看该作者
一般都这样接吧,不太可能一个避雷器搞一个独立 地网吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-8-29 11:23:00 | 只看该作者
GB50343-2004中有规定
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-8-29 16:07:00 | 只看该作者
回答是肯定的,能。 我们把这样的接地称为共用接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2008-9-1 13:34:00 | 只看该作者
明白了,谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-9-5 13:52:00 | 只看该作者
国标中还推荐共地呢! 砸开大楼支柱内的钢筋做接地方式不可取,尤其是还要焊接,因为大楼支柱的作用是支撑整个大楼,若被破坏,对大楼造成影响,这是其一;其二,是在做防雷工程时,尽量不要轻易的动建筑物的其他设备,最后会出现一个责任问题。 若要借用主筋,推荐采用绑扎,不要焊接,焊接对主筋造成损坏!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-9-10 16:40:00 | 只看该作者
我觉得接到大楼的等电位连接箱里比较可行。 大楼支柱内的钢筋做接地一般是用来做直击雷引下线用的。 不过要看情况很高的楼才有, 你要是10层以下的直击雷一般都用外引的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 10:16

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表