请各位大虾帮忙,急!!!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-8-12 09:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们公司正在高山(1500米海拔)上做防雷,山上大都是岩石层,用的是立信的产品,工程内容是山上有17个探照灯,我们在每个灯下大约5米左右挖有一个各位深60公分(再挖就是石头了)左右的坑,放有两个接地模块,70公斤物理降阻济,公频地阻为30欧左右,在信号放大器的进出端都装有防雷器,电源有电源防雷器,并且用扁铁把17个灯都连在了一起,可效果并不明显,打雷信号放大器还是被击坏,想请教大家我们该怎么做.
沙发
发表于 2008-9-2 09:45:00 | 只看该作者
要达到要求,有点难度。请高手出招!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-9-2 16:38:00 | 只看该作者
1.你必须得换土壤,电阻太高,不然降不下来! 2.你必须得做向山下的引下线,把点安在山下,这样才可以!! 3.我个人认为接地模块不好用,你不如使用扁铁、角钢、等接地极在每个点都要做环形接地,等电位必须得做!