我是一个防雷检测人员,最近碰到一些问题希望 专家帮帮忙
用单钳 测量引下线地阻时,如果引下线断开,但与楼均压环连接,测量结果会是什么情况?是否能判断引下线状况.
单钳和4102 测量地租的最大区别在那里,我们这高楼也甩线测量地阻,不用单钳,说单钳测的没必要.
高楼检测最好的检测方法和流程是怎么样的.
使用道具 举报
难道高层也只能用放线检测吗?
我也想了解一下,不想让贴子沉了``
听说单钳比4102测量误差要大``
我用的是双钳,但还是经常测不出来,可能受流过接地线电流的干扰???
我认为:在常规的检测过程中,可以用钱式表和4102配合使用,在刚打完基础是用4102测量接地电阻,起到一层未与均压环连接时使用钳式表测量,从根本上说,嵌式表就是个通断测试,不能检测楼房的接地电阻